标题:
求助:大跨度高截面钢梁与混凝土柱连接
[打印本页]
作者:
luyu500
时间:
2008-3-10 16:30
标题:
求助:大跨度高截面钢梁与混凝土柱连接
某商住楼工程,商业部分有三层,其采用大跨度屋面,采用焊接H钢梁抬屋面,此屋面同时为同栋建筑民用部分的通道,最严重的是此屋面会有种植物,类似屋顶花园的性质,经计算在画圆圈处两梁的截面分别为H1300x350x20x20和H1100x350x20x200,混凝土柱截面为900x900,请问此连接节点如何做才能较为安全?论坛上的节点我基本上看完了,但是都是梁比较小的且为轻型屋面的节点,请问这种大梁如何在混凝土柱子上连接才较为安全可靠?
附件:
未命名.jpg
(2008-3-10 16:30, 117.18 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=92575
作者:
luyu500
时间:
2008-3-10 16:57
补充一下,梁为铰接在柱子上,与画圈钢梁连接的柱子所在的直线上的柱距为4.8m
作者:
ycwang
时间:
2008-3-11 19:36
如果是铰接,梁高不是问题,只要能保证安全的传递剪力就行了。常用的做法是柱上埋预埋件,预埋件上焊连接板与梁腹版用高强螺栓连接。
请注意:
1、高强螺栓数目一定要算够。
2、连接板与预埋件的焊缝也要计算,因为梁比较大,估计剪力也很大,尽量采用坡口熔透焊缝。
3、预埋件也要计算,可参考混凝土规范。
作者:
luyu500
时间:
2008-3-12 09:15
谢谢了
请教大家还有没有什么可行的方法以供参考?此处剪力肯定大,而且腹板厚度达到2公分有没有其它方法请大家给出个主意
作者:
布谷鸟
时间:
2008-3-12 10:28
luyu500 的担心也是必要的,我刚做完一个这样的改造工程。我的最大钢梁是
H900x350x16x32大家一起讨论一下吧
附件:
节点详图1.dwg
(2008-3-12 10:30, 196.15 K) / 下载次数 302
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=92642
附件:
12.jpg
(2008-3-12 10:59, 51.16 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=92643
作者:
kaikai2005
时间:
2008-3-12 16:12
这样大的截面,最好还是采用混凝土柱外包钢板,在与钢梁连接;如果不放心再在柱上加牛腿,但是就是影响美观!
作者:
luyu500
时间:
2008-3-13 09:08
kaikai2005
请问你所谓的“外包钢板”具体是怎么处理的?如何和混凝土柱连接?预埋件还是什么?
作者:
matadors
时间:
2008-3-13 12:52
看了搂主的介绍,觉得,楼主的方案貌似不是很合理, 由于跨度很大,所以你的截面很大。并且为屋顶花园,所以估计荷载也很大。再加上平面的不规则。如果采用楼主的方案则 梁与柱的连接成了问题,并且由于是两端交接梁,用料也比较浪费。
建议可不可以采用网架或是空间桁架来做。这样是空间受力,比平面受力要合理些。
如果采用楼主的方式来做,最好在混凝土里埋设一小短钢柱。
作者:
韭菜
时间:
2008-3-14 23:25
刚做过一个◎柱子外包钢板!在上面加节点板!但是我觉得钢梁与混凝土柱子只能做铰接计算
作者:
韭菜
时间:
2008-3-14 23:26
另外你的一个柱子连两个钢梁,而且不是与柱子一边垂直,节点怎样处理好,不好说!
作者:
luyu500
时间:
2008-3-17 09:41
楼上的朋友,能给我发个节点图吗?感激不尽,很久没有做过钢结构的东西了,主要是混凝土柱子外包钢板的做法和连接节点的处理,谢谢了!
luyu500@163.com
作者:
vilive
时间:
2008-3-18 20:56
屋面部份荷载及自重较轻,可以按混凝土柱子外包钢板的做法处理,但楼面这样作就不可取,(本人认为)楼面荷载及自重较重,混凝土柱子作成牛腿形状与钢梁铰接连接,跨度大可以用较大的橡胶支座贴在连接处。
作者:
luyu500
时间:
2008-3-20 08:47
楼上的朋友
这样是不是比较不妥当吧?柱子做牛腿状与之连接会对柱子产生较大的偏心竖向力,偏心比较大,即会对柱子产生较大弯矩,况且这种会议室建筑也不允许出现牛腿这种东西吧?
作者:
hanmingde
时间:
2008-4-21 08:30
都做成小的桁架这样受力更明确,不论什么情况都会对柱产生较大弯矩(除非放到柱顶)
作者:
luyu500
时间:
2008-5-8 16:56
毕竟象轻钢这种东西对于支撑混凝土屋面板,而且是屋顶花园屋面板的情况还是很少的,唉
现在这个工程很恼火的,怕是只能给专业公司做了
作者:
津塔
时间:
2010-1-27 14:58
比较赞同matadors兄的方法,砼柱内加一段钢柱,然后外挑牛腿,这样比较合理些!否则如此大截面的钢梁纯粹与砼柱连接似乎不甚合理! 附图:
附件: [钢柱与砼柱连接]
混凝土柱与钢梁刚接节点.jpg
(2010-1-27 14:58, 6.95 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=120008
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0