标题:
劲性柱与混凝土梁的“可焊性套筒连接”大样
[打印本页]
作者:
refreshing
时间:
2008-3-14 10:42
标题:
劲性柱与混凝土梁的“可焊性套筒连接”大样
请教达人们:
为什么 单排筋的连接 ,套筒与加劲肋为偏心的??
附上 劲性柱与混凝土梁 采用可焊性套筒连接的大样图 供各位参考
附件:
混凝土梁与劲性柱连接大样.bmp
(2008-3-14 10:42, 1.89 M) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=92713
作者:
refreshing
时间:
2008-3-14 10:49
网速不好
发图不完全
附件:
单排钢筋与钢柱连接节点.bmp
(2008-3-14 10:49, 960.05 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=92714
附件:
双排钢筋与钢柱连接.bmp
(2008-3-14 10:49, 960.05 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=92715
作者:
Black Toby
时间:
2008-3-14 11:10
钢筋连接器就是套筒吗?
作者:
refreshing
时间:
2008-3-14 11:31
钢筋连接器 就是可焊性套筒
作者:
fiercehawk
时间:
2013-1-16 17:56
YB 9082-2006 图7.1.7-2的加劲肋和钢筋套筒没有偏位呀?不知楼主的图是从哪里找到的呢?