本人近期设计一厂房(自已公司的厂房),2X20。8M跨,7。2M柱距,本人用门钢设计一个,老板觉得用钢量有点大,听说桁架比较省材料,想做成H型钢柱,屋架采用桁架式,柱与屋架采用铰接形式,本人在建模时有几个问题:
1、柱在计算中有什么需要注意的地方?
2、桁架屋架在杆件布置时,是按梁布置还是按柱布置?
3、按梁布置杆件时,T型钢在下弦腹板向下,怎么样才能改变朝向?
4、风载能否自动布置?如何布置?
5、其它需要注意的地方?
本人初次接触此种形式,望各位大侠不吝赐教!

附件: GHJ30桁架详图.jpg (2008-4-18 10:41, 52.21 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=94301
作者: smomo    时间: 2008-4-19 00:08

1.20.8m做成桁架未必有优势,柱在强轴方向全是悬臂柱(下端刚接,上端铰接)
2.桁架布置杆件时,一般按柱布置
4.不知道你用什么软件,像pkpm-sts软件就不能自动布置桁架风荷载
作者: sjf888    时间: 2008-7-9 16:25

请问2楼兄,这种结构形式桁架节点间都是用铰接吗?要是用PK-STS计算的话(一榀)规范是用普钢吗?
作者: smomo    时间: 2008-7-9 22:58

节点间都用铰接即可,sts采用普钢规范(如果用焊管,也可以采用冷弯薄壁型钢规范)。