标题:
Q235钢取值问题。
[打印本页]
作者:
gjgncu
时间:
2008-4-21 08:53
标题:
Q235钢取值问题。
在钢结构设计规范第19页中Q235钢抗啦强度取值位210,但锚栓中取值为140,为什么?请多指教!
学海无涯,多多交流!
作者:
pingp2000
时间:
2008-4-21 13:15
还要考虑锚栓与混凝土的共同作用.
作者:
lizh
时间:
2008-9-8 17:16
谈点个人观点
最终这样定应该是锚栓多种计算方法不同且差异很大,最终打折再打折的结果。
1,规范规定锚栓不得用于抗剪,其实剪力必然存在,故需要折减;
2,柱底板孔一般大于锚栓直径5mm甚至8-9mm,造成侧移时锚栓群无法同时达到设计强度产生钮扣效应,故需要打折(当然施工有人垫板焊牢了)
3,同2,受拉破坏方向未必一定沿对称轴(结合紧密性不如螺栓特别高强螺栓),螺栓群产生不同步螺栓达到设计值。
为何是140就像为何是150一样,仅仅是个数据而已。至于lz说取210不知道从何而来?是215或者170倒是可以讨论。
才疏学浅,抛砖引玉而已。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)