标题:
柱脚问题
[打印本页]
作者:
领军人
时间:
2008-4-21 09:11
标题:
柱脚问题
请教:柱底板开孔与与预埋螺栓尺寸对不上该如何处理,地脚螺栓已预埋好,且底板也无法更换
作者:
chengang
时间:
2008-4-21 09:50
扩孔呗,夜里扩,盖板一盖,再点焊,监理、业主看不到的。当然这是不规范的做法,不管怎样还是要检查一下自己的错误原因
作者:
lion309
时间:
2008-4-21 10:59
当然了,一般也就是扩孔;如果严格点的话,扩孔后再在底板上焊块钢板!这样受力效果比较好点。
作者:
领军人
时间:
2008-4-21 12:45
除了这样,还有别的办法吗?
作者:
方醒
时间:
2008-4-22 15:20
偏差小的情况下,可采用柱脚板扩孔的办法,也可以将地脚锚栓处的混凝土剔凿,气焊烘烤锚栓,加热校正平面位置及垂直度;若偏差过大,靠上述方法无法调整,可采用植化学锚栓,或砸掉混凝土,重新埋置地脚锚栓。换柱脚板也是一种办法,不过构件要返厂,工地是无法保证质量的。
作者:
领军人
时间:
2008-4-24 10:29
谢谢大家的解答!那可以加托板的做法吗?转接一下,重新做一块底板,然后把原来的板通过一块板和靴板转接,请大家发表自己的看法
作者:
杨建
时间:
2008-4-28 14:22
是多层钢结构,还是高层钢结构,怎么不用埋入式钢柱脚
作者:
领军人
时间:
2008-5-3 19:45
扩孔是不大可能,因为这块底板本身很小,扩的话就会使端局满足不了要求,所以看能不能有别的处理方案!
作者:
yongyin
时间:
2008-7-5 20:51
如果还没有安装,完全可以用磁座钻从新开孔。原孔还是可以补起的。
作者:
my-architect
时间:
2008-7-19 09:45
1.查找原因,建立病态模型。
2.进行病态分析。
3.确定整改方案。
切忌半夜扩孔,对工程不负责任!