作者: zpf2580    时间: 2008-4-22 10:48     标题: 梁柱铰接问题

请教:梁柱做铰接时,是否考虑在腹板净截面抗剪承载力设计值的1/2工况下的节点计算?
作者: zpf2580    时间: 2008-4-23 15:49

为什么不回贴,请高手指点。
作者: lllppp33    时间: 2008-4-30 09:35

你的说法不是很清楚,如果是梁柱做成铰结的形式,是不传递弯矩,只传递剪力,如果要传递部分弯矩和部分剪力,那就是做成半刚性节点形式,这种节点形式,一般是用六个高强螺栓联接,但是否是传递1/2的剪力,这与半刚性节点的M-θ曲线有关,要自己做分析。
作者: zpf2580    时间: 2008-5-5 14:27

谢谢楼上的关注,可能我没说清楚,我是做的铰接,只传递剪力,但计算所得梁端内力较小,如果按此内力做节点计算螺栓特少,感觉不安全,在这种情况下,如果是次要结构如次梁倒可以,可是我做的是与混凝土柱铰接的主梁(考虑对混凝土柱有利),这样是否要做在 腹板净截面抗剪承载力设计值的1/2工况下的节点计算?