作者: unionsoft    时间: 2002-12-6 11:17     标题: 关于网架的支座反力

我看见过有些人设计网架时,支座处只有Z向约束,所以支座反力中就没有水平推力了,这显然不合理;
如果X、Y、Z三向全约束,那所产生的水平推力又大得让设计混凝土柱子的人无法接受,也是不合理的;
那我们设计网架时候应该给支座一个什么样的约束条件才合理呢,还有支座应该怎样构造来尽可能的减小水平推力呢?
作者: hanweisteel    时间: 2002-12-9 21:50     标题: 回复: 关于网架的支座反力

独立柱可通过计算来确定其弹性刚度,进行设计假定。
作者: unionsoft    时间: 2002-12-10 14:47     标题: 回复: 关于网架的支座反力

按照独立柱考虑,刚度是不是太小了点,何况有的还有圈梁,圈梁的作用如何考虑进去呢?
作者: zhhch    时间: 2002-12-10 16:33     标题: 回复: 关于网架的支座反力

建议参看有关弹性支座的讨论。
  
一般Z向为固定,X、Y向可考虑弹性支座。如柱为混凝土,可在网架支座上加橡胶垫达到弹性目的,也可采用弹簧支座或其他办法来达到弹性支座的设计约束条件,在大跨度平板网架中,能极大减少用钢量。弹性计置是否合理,可查看设计文件中,网架的最大位移等数据指标。弹簧刚度可选取2.0~3.0kn/mm。
  
实际在网架安装时,由于支座都是二次定位,并在网架全部安装完成后才固定,其X、Y的内力已基本释放,对柱不会产生设计值中的内力,对中小网架,本人认为不必过于受制于X、Y向内力,大网架或特殊造型则根据实际考虑。
作者: unionsoft    时间: 2002-12-11 09:35     标题: 回复: 关于网架的支座反力

对于楼上所说的水平力已释放的说法,我不太赞成。
网架安装时候会加些临时的支撑点,只有当网架支座定位好了之后,这些临时支撑点才会撤去,这样的话,水平推力还是有的
另外,安装时,网架的荷载还没有上去,这些荷载才是产生水平推力的主要因素吧
作者: coolzhb    时间: 2002-12-12 09:46     标题: 回复: 关于网架的支座反力

     网架支座的水平力肯定有,我们分析一下其产生的原因,就不难制定出处理的方法和网架设计时的支座边界条件。
     1. 由结构形式产生的水平力,如筒壳,在外荷载和自重作用下产生的荷载分力,处理方法:选择合适的失跨比(主要)、斜支座形式、增加网架自己的刚度,内平衡(约束)一部分等;
    2. 由温度应力产生的,处理方法:采用橡胶垫支座、设置温度缝等;
    3. 由结构变形产生的,处理方法:安装时由支撑产生预拱以平衡部分;
    4. 由风荷载产生的,处理方法:开泻风孔等,一般是广告牌,其它网架较小,因为其迎风面较小,如网架外形复杂,高度很高,则由风荷载产生的水平方向的分力可能是支座的控制内力。
  
    总之,对于30m跨度以内的小跨度网架,支座边界条件可以考虑Z向简支或弹性支座,而中大跨度网架,则需要采用必要的措施,使用铰接支座,滚动支座,橡胶垫支座等,同时得控制支座的水平位移,多次试算以取得合适的弹性刚度。最好采用和下面主体结构一同建模计算。
  
     仅供参考,互相学习。
作者: businiao    时间: 2002-12-23 13:07     标题: 回复: 关于网架的支座反力

那就是说,像一般的平板网架,在没有吊车和跨度不超过30米的情况下,X,Y方向可以是自由的.
作者: unionsoft    时间: 2002-12-23 14:52     标题: 回复: 关于网架的支座反力

整体计算的话,考虑到网架本身的拉扯作用,水平推力应当小一点。目前有哪几个网架软件可以整体计算?
作者: tianlei    时间: 2002-12-23 19:34     标题: 回复: 回复: 关于网架的支座反力

zhhch wrote:
"弹性计置是否合理,可查看设计文件中,网架的最大位移等数据指标"中所指的设计文件是从哪里可以查到呢?
  
“弹簧刚度可选取2.0~3.0kn/mm”能否指出有关的依据吗?
作者: steelxu    时间: 2003-1-5 00:19     标题: 回复: 关于网架的支座反力

网架的水平支座计算模型的选取对网架结构本身十分重要,一般来讲,完全释放水平位移比约束水平位移杆件内力会大很多。本人认为,计算时尽量能复核完全释放水平位移时的杆件内力。若有条件可购买弹性支座,好一点的据说有专利,当采用此类支座时,可将K取为2~3kN/M,其实该值的依据是产品技术说明书。