Board logo

标题: 请教有关地震波输入的问题 [打印本页]

作者: qfcuinet    时间: 2008-6-8 22:27     标题: 请教有关地震波输入的问题

1、我现在已知了3个方向的地震波的时间和加速度的对应关系,我想求建筑物每层各个角点处的振型,如何用输入语句的方式来操作呢?或者用什么命令,还有命令的顺序有没有规定呢?
2、我在做上述操作时,只留下了恒载,楼面活载,雪载,其他的荷载及荷载组合全部删掉了,这样操作如何?
期待着各位的回复,谢谢!
作者: qfcuinet    时间: 2008-6-9 20:54

期待中。。。
今天又有3个问题,希望能在这里得到回复,谢谢!
1、在计算算例中的第29个中只输入了1个波形(时间和加速度),如果我想输入3个不同方向的波形的话,如何操作呢?
2、如何在staad中加入加速器,使之计算加速呢?
3、在定义材料属性时已经输入了衰减系数,在计算地震波时又输入了其到达时间和衰减系数(damping),是不是重复了?
作者: whoami    时间: 2008-6-12 19:00

你问的问题不是很清楚,所以回答很困难.

1)如果想求建筑物每层每个角点的振型,则在STAAD中进行模态分析即可.定义一个静力工况,将质量以荷载的形式定义在该工况中,然后使用命令" MOD  CAL REQ " . 如果加的有地震波,则得到的是节点的位移,速度和加速度与时间的关系数据对.

2)在大多数规范中,都是只考虑恒,活,雪,但组合系数不太一样.例如UBC中活和雪的取值与我国有区别.恒应该包括永久设备的重量.特别注意,在STAAD中是以荷载的形式输入的结构的质量,而荷载的方向代表质量的振动自由度方向,相当于要把"荷载"输入到三个方向上才行.

3)应该可以在同一个工况中输入多条波,如下所示
LOAD 1 LOADTYPE None  TITLE EQ
SELFWEIGHT X 1
SELFWEIGHT Y 1
SELFWEIGHT Z 1
GROUND MOTION X 1 1 1.000000
GROUND MOTION Z 1 1 1.200000
GROUND MOTION Y 1 1 0.500000

4)如何在STAAD中加入加速器,这涉及二次开发,我不清楚.

5)材料中定义的是材料阻尼,而后面输入的阻尼是针对振型的.
作者: qfcuinet    时间: 2008-6-12 20:03

谢谢你的回复!我还是有些不是很清楚,希望能得到你的帮助,谢谢!
1)我已经READ 地震波.txt文件了,然后cut off  time 20,cut off mode shape 800,cut off req 50,我不太清楚,这样输入可以吗?你有这方面的实例吗?
2)LOAD 1 LOADTYPE None  TITLE EQ
SELFWEIGHT X 1
SELFWEIGHT Y 1
SELFWEIGHT Z 1
这个语句就是把"荷载"输入到三个方向上,这样理解对吗?
3)应该可以在同一个工况中输入多条波,是不是可以读入3个波形文件呢,就是上面的READ 波形。TXT文件?
5)也就是说要必须输入材料的阻尼,然后再根据实际情况输入振型的阻尼吗?
作者: whoami    时间: 2008-6-13 11:39

1)算800个振型似乎多了,因为地震激发的还是以低频为主. 我决得用CUTOFF FRE 50可以.我没有这方面的实际例子.

2)对,这里知识考虑了自重所转换的质量,如果有其他的恒载(例如点荷载,或线荷载),也应以此类似的方式加进去.STAAD的帮助文件中有所谓的"质量建模"的章节有具体的描述.

3)应该可以,见下面命令流
DEFINE TIME HISTORY DT 0.0005
TYPE 1 ACCELERATION
READ EQDATA.TXT
TYPE 2 ACCELERATION
READ eqdata2.txt
TYPE 3 ACCELERATION
READ eqdata1.txt
ARRIVAL TIME
0
DAMPING 0.05
LOAD 1 LOADTYPE None  TITLE EQ
SELFWEIGHT X 1
SELFWEIGHT Y 1
SELFWEIGHT Z 1
GROUND MOTION X 1 1 1.000000
GROUND MOTION Z 2 1 1.200000
GROUND MOTION Y 3 1 0.500000

5)不管有没有材料阻尼,都必须输入振型阻尼,因为STAAD使用的不是直接积分法
作者: whoami    时间: 2008-6-13 11:42

上传一个简单的小例子

请不要被误导,这仅仅是个演示的小例子,其中读入三个波文件,并同时计算

附件: eq.rar (2008-6-13 11:42, 26.98 K) / 下载次数 86
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=96992
作者: qfcuinet    时间: 2008-6-13 21:20

1)据我今天上午计算的情况,证明800个振型可能还是大了,因为提示output文件输出有问题。还有对于模型的大小,如何适当的减少呢?
2)因为我用的是英文版的,看不太懂,能不能麻烦你能详细说明一下,如何设置其它的荷载呢(点荷载、线荷载等)?
   还有如果其它的设备恒荷载也有呢,是不是软件本身已经用
   LOAD 1 LOADTYPE None  TITLE EQ
     SELFWEIGHT X 1
     SELFWEIGHT Y 1
     SELFWEIGHT Z 1
    这个语句全都包括了呢?
3)、在DEFINE TIME HISTORY DT 0.0005中的DT 0.0005指的是什么呢?
     GROUND MOTION X 1 1 1.000000
        GROUND MOTION Z 2 1 1.200000
        GROUND MOTION Y 3 1 0.500000
         中的1.0、1.2、0.5分别代表什么意思呢?如何考虑呢?
作者: whoami    时间: 2008-6-15 09:55

1)对于模型的大小,如何减少?这个问题很关键,但没有办法简单的回答出来.我只能说用尽量抽象的的模型来代替实际结构模型.

2)如何设置点荷载?就是简单的加载操作.SELFWEIGHT只表达了结构的自重转换的质量,其他的质量需要另行定义

3)DT 0.0005代表了积分运算的时间间隔.这个问题可以在STAAD的说明书的technical reference 中的第五章找到
作者: whoami    时间: 2008-6-15 09:56

您可以参见下STAAD的培训
作者: qfcuinet    时间: 2008-6-16 20:29

STAAD的培训,你知道哪里有吗?请指点,谢谢!
作者: whoami    时间: 2008-6-16 21:57

见本专栏,北京,上海两地,本周结束
作者: qfcuinet    时间: 2008-6-17 19:47

哦,看来我只能等下次了,因为我在外地出差,不知道谁有这方面的资源呢?
作者: qfcuinet    时间: 2008-6-18 20:31

想和大家确认一i下,我输得对不对,请指点:
因为具体的语句很多,我只说一下主要的步骤吧,首先是输入模型,然后加载(其中包括:dead load ,equipment load(自重),pipe reactive load(自重),crane load(自重),live load ,snow load ,dynamic load),后面是荷载组合。
我想问的是:在dead load的语句中有selfweight y -1,而其他的没有,然后在dynamic load中是设置了SELFWEIGHT X 1
                    SELFWEIGHT Y 1
                    SELFWEIGHT Z 1
                   GROUND MOTION X 1 1 1.000000
请问我这样输入有错误吗?
作者: whoami    时间: 2008-6-19 23:04

为什么不考虑"equipment load"和"pipe reactive load "转化的质量?
作者: qfcuinet    时间: 2008-6-24 19:43

您的意思是在所有的恒载中都要加上selfweight y -1这句话是吗?

还有如果我现在的单位是inch pound,我读入的地震波的文件中的加速度是inch/s2是不是  GROUND MOTION X 1 1 1.000000  这句中应该改成  GROUND MOTION X 1 1 12
呢,谢谢!
作者: qfcuinet    时间: 2008-6-24 19:47

还有,请问staad能进行弹塑性分析吗?谢谢!
作者: whoami    时间: 2008-6-27 08:54

目前没有塑性铰的定义
作者: 馨悦-兔子    时间: 2008-12-25 21:03

再度请教whoami关于地震波入力
我在计算UD方向地震波时输入以下语句:
DEFINE TIME HISTORY DT 0.005
TYPE 1 ACCELERATION
READ WAVE-UD.TXT
ARRIVAL TIME
0
DAMPING 0.04
CUT OFF MODE SHAPE 550
CUT OFF TIME 22
CUT OFF FREQUENCY 50

此时的*.TXT文件是时间和加速度的数据对

提示我内存不足,请问有什么解决方法吗?谢谢!
作者: 馨悦-兔子    时间: 2008-12-25 22:48

出现这样的提示,请问是什么原因,用什么方法或语句来解决呢?

附件: [错误提示] Doc2.doc (2008-12-25 22:50, 179 K) / 下载次数 10
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=106368
作者: whoami    时间: 2008-12-26 09:29

也许你应该和BENTLEY的技术支持联系,将模型发给他们帮你看下.

我知道他们的电话:

大连:0411-84791166
上海:021-62884040
作者: 馨悦-兔子    时间: 2008-12-26 17:35

谢谢!
因为内存不足,需在系统中增大虚拟内存的大小。