Board logo

标题: 女儿墙和钢柱的连接,为什么都采用焊接呢。 [打印本页]

作者: 我是小强    时间: 2008-6-10 15:03     标题: 女儿墙和钢柱的连接,为什么都采用焊接呢。

最近制作一批钢柱的加工活,女儿墙和钢柱的连接为焊接,在制造过程中因为焊接变形,女儿墙向内弯曲,没办法只能矫正,到工地后,在运输中又把女儿墙给压弯了,没法,又只能矫正,等钢柱安装好后因为女儿墙有3.5M高,在下面明显可以看出女儿墙不在一条直线上,有50MM偏差。我认为不好采用螺栓连接吗,安装时可以用螺栓进行调整啊。
作者: dajiang2008    时间: 2008-6-10 15:31

长度不大时可以采用螺栓连接,但长度过长时普通螺栓连接不牢靠,建议用螺栓连接后再焊接!
作者: yongyin    时间: 2008-6-10 22:07

既然有3.5M高,相信女儿墙柱截面不会小,应该可以控制变形的,如果因为运输变形,就应该现场焊接。3.5M高女儿墙柱不宜螺栓连接。
作者: dingxuemin    时间: 2008-6-11 14:50

我是小强:
钢柱在加工厂就直接和女儿墙焊接在一起吗?例如女儿墙是直接焊在柱顶,相邻柱之间的女儿墙只支撑在柱子上吗?有图片吗?能否传一下呢?
作者: 我是小强    时间: 2008-6-15 15:25     标题: 是啊

现场焊接来不及啊
女儿墙有200*180*10*6的规格啊
作者: ZHOUCY888    时间: 2008-7-17 11:39

yongyin wrote:
既然有3.5M高,相信女儿墙柱截面不会小,应该可以控制变形的,如果因为运输变形,就应该现场焊接。3.5M高女儿墙柱不宜螺栓连接。

采用焊接还是螺栓连接与女儿墙柱大小没有多大关系的,如女儿墙柱小是焊接方便,如太大一定是螺栓连接方便,要考虑到施工现场的安全与方便,减少现场的高空作业也是设计考虑的因素.螺栓连接是通过计算来决定的.
作者: royalshark    时间: 2008-8-17 09:15

个人认为,焊接还有施工法省料的原因,,焊接方便,快捷!
作者: zjcygggs    时间: 2008-8-25 17:41

也只能这样了!焊接还有施工方省料的原因,,
作者: xw-7    时间: 2008-8-25 17:57

我一直以来都是采用高强螺丝连接,这样方便安装,也容易校正!!
作者: 起步    时间: 2008-9-24 20:29     标题: 什么是女儿墙

请各位大哥请教下,女儿墙是什么 样的呢?老是听说女女儿墙却不知道是什么样的,能否有人告诉在下..非常感谢.
作者: 君xsteel    时间: 2008-10-10 16:37

减少现场焊接量,保证焊缝质量。
作者: bezdz    时间: 2010-3-23 13:41

起步 wrote:
请各位大哥请教下,女儿墙是什么 样的呢?老是听说女女儿墙却不知道是什么样的,能否有人告诉在下..非常感谢.

女儿墙是山墙上起的墙
土建女儿墙要在山墙上立柱
钢结构的女儿墙柱一般都是焊在边跨的柱子上,在边跨的柱子外面另焊一根短柱,将来封墙板时,山墙墙板跟立面墙板一样,都是等高的,
如果没有女儿墙柱,则山墙的墙板是三角形的.
作者: jame-pon    时间: 2010-3-23 16:22

3.5M高的女儿墙,受力也不是很小了,我觉得采用安装螺栓+现场焊接比较合理,这个节点应该是刚接的。在计算主体结构的时候,还要将女儿墙传来的力(主要承担的是风载,集中力+弯矩,注意方向)加到钢柱柱顶进行计算。
作者: zhouyuling_518    时间: 2010-3-24 15:51

这么高的女儿墙,我们这里的都是1米多的用C型钢的,也直接就焊点上了,你这么高,我建议现场用螺栓连,再点焊上。比较牢固。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0