Board logo

标题: 22.2x18m网架的用钢量大约是多少? [打印本页]

作者: wuhui2005    时间: 2008-6-10 17:21     标题: 22.2x18m网架的用钢量大约是多少?

本工程是一建筑天井的顶棚,矩形平面,22.2x18m,22.2m方向每边有4根框架柱(均分,含角柱),18m方向每边有3根框架柱(均分,含角柱)。顶棚为玻璃,不上人,采用钢网架,用何种网架形式较省钢材,用钢量大约是多少?
小弟对网架用钢量没有什么概念,烦请高手指教。
作者: shoyo    时间: 2008-6-11 10:41

如果有需要设计的请联系我!
把工程地点,基本的一些条件给出!
玻璃的形式,玻璃分格,矢高等一些条件!
作者: 张津    时间: 2008-6-11 14:27

跨度不是多大,在20公斤多些的附近...
作者: xjmald    时间: 2008-6-12 08:17

正放四角锥形式受力最好,用钢量应该在20公斤以内(不含檩条)
作者: aaab6    时间: 2008-7-1 15:50

我做的天井,不过是悬挑的。

附件: 照片 107.jpg (2008-7-1 15:50, 41.43 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=97759
作者: 快乐就好    时间: 2008-8-22 07:24     标题: 15kg/m2

不超过15kg/m2
作者: xw-7    时间: 2008-8-23 15:40

其实采用钢管桁架也是不错的选择,很多公关建筑都采用,也挺美观的,我也做了不少,如有需要请联系!
作者: china0527    时间: 2008-9-2 14:01

最好采用螺栓球网架,而且网格控制在2x2左右,这样一个网格做一块玻璃(网架做点支撑最好看了,而且不显得乱),我做了一个方案:2.25x1.8,双坡(5%),杆件从48x3.5起步,用钢量在20.5kg/m2;如果胆大一点,可以做个抽空网架方案,用钢量不到17kg/m2。

附件: 网架.jpg (2008-9-2 14:01, 102.12 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=100574
作者: china0527    时间: 2008-9-2 14:08

上一回复有笔误,不好意思。

最好采用螺栓球网架,而且网格控制在2x2左右,这样一个网格做一块玻璃(这种网架配点支撑玻璃采光顶最好看了,而且不显得乱),我做了一个方案:2.25x1.85,双坡(5%),杆件从48x3.5起步,用钢量在20.5kg/m2;如果胆大一点,可以做个抽空网架方案,用钢量不到17kg/m2。
作者: smomo    时间: 2008-9-4 18:11

楼上的网架是非静定结构,结构计算应该是通不过的(sfcad的反应是刚体位移),因为只有上弦的纵向拉结而下弦不拉结的情况下,上弦节点竖向是可动的,如果静力算不出来,加上地震荷载或不均匀荷载后会发现这个问题。
作者: china0527    时间: 2008-9-8 09:11

实际情况还真不像楼上说的那样,试算一下就知道了。
作者: allan    时间: 2008-9-8 19:10

如果按照八楼所提供的截图,上弦节点平面内是没有斜杆的。在SFCAD中是几何可变体系,按照网架节点全部为铰接的计算假设,从结构力学的角度来看也是几何可变的。
      中间抽空部分其实相当于桁架,但是在不少有限元分析软件中,弦杆分段的两端不是铰接,而是刚接,只有这样才是几何不变体系。
      一楼的网架要做成截图那样的抽空,如果作为网架结构,还应该在抽空部分上弦节点间增加上面平面内斜杆,这样,从作为网架结构来分析,这才是几何不变体系。
作者: 醉卧斜阳    时间: 2008-10-12 13:34

楼上的说法,我不认同,网架本来全部铰接,中间抽空部分如果是贯穿的整个一列的话,就是几何可变的,而像8楼那样周边没有做成抽空的就是几何不变体系,是可以计算的。
作者: smomo    时间: 2008-10-12 20:31

试算了一下,8楼的模型确实没有问题,其关键在于右侧边缘为双列下弦球,形成了纵向的稳定体系,如果右侧边缘也是单列下弦球,结构就是几何可变的了,如下图:

附件: 调整大小 裁剪.jpg (2008-10-12 20:35, 54.38 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=101898
作者: lyj1976    时间: 2008-10-13 15:51

smomo (北风) 兄说的没错,对这种小跨度的网架这样抽空没多大问题,但是像这种桁架式抽空网架由于螺栓处直径较小,不像钢管直径较大,对安装误差比较敏感,容易造成安装事故。所以这种抽空方案不可取。最好像下面:

附件: l1.jpg (2008-10-13 15:57, 190.54 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=101914




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0