求教!这个警告啥意思?
**WARNING - THERE WERE MORE THAN 12 DOF WITH ZERO STIFFNESS.
THE FIRST 12 ARE LISTED ABOVE.
作者:
raymondding
时间:
2008-6-11 08:38
自由度过多,你能把模型发上来看看吗?
作者:
bdlei
时间:
2008-6-11 10:15
谢谢解答!我这工程还没做完,这是个中间检查的提示,晚一些我会上传上模型。谢谢!!
作者:
whoami
时间:
2008-6-11 13:41
重点检查约束释放(member release )和桁架构件(member truss)的指定是否让结构变成了可变体系.
一般情况下,如果使用MEMBER TRUSS指定构件特性后,很有可能出现这个提示.
如果将释放和桁架的指定都删除后该警告消失,则可以肯定与该命令有关.
作者:
bdlei
时间:
2008-6-13 22:36
谢谢指教,问题以解决了。