Board logo

标题: 一个网架工程实例的探讨 [打印本页]

作者: sywud    时间: 2008-6-17 10:56     标题: 一个网架工程实例的探讨

是一个演播中心的网架,依照这个网架工程的计算书荷载是这样加的,上弦静载(不含网架自重)0.5kn/m**2 切平面竖向叠加 ,活载0.7kn/m**2 水平面竖向叠加 ,下弦静载6.5kn/m**2 切平面竖向叠加 ,基本风压0.35kn/m**2 法向叠加。各支座的 三个方向的刚度都取2km/mm。采用mst2004建模计算,依我们拿到的计算书看是没问题,但我们重新建模计算发现超应力杆件非常多,请教到底是这个工程本身就是有问题还是别的什么原因呢?再有,发现支座的约束信息对网架的整体受力有很大的影响,希望大家踊跃探讨一下各种约束信息应该如何等效处理、取值较为合理。最后附上本工程的模型。

附件: [模型] 朝阳钢构02.rar (2008-6-17 10:56, 84.38 K) / 下载次数 299
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=97160
作者: yefan-888    时间: 2008-6-17 11:52     标题: MST网架徐州材料库文件

用这个 材料配件库应该没有问题。

MST2006网架设计软件-材料库文件
http://auction1.taobao.com/aucti ... a3203d909f439.jhtml

你模型风载方向不对 ,反了!支座约束错误!

网架厚度不足 竟然能出M80的螺栓。
网格布置不合理(太密),建议两支座间设2个网格。
作者: sywud    时间: 2008-6-20 15:49

支座约束是按计算书来的,风载也是向下的。计算下了的确觉得有问题,但是按他们给的计算书是没有超应力的杆件,难道是他们改了计算书?再有如果觉得支座约束不合理,那应该如何考虑?  谢谢!
作者: xylcj    时间: 2008-6-20 22:15

我试了一下,还是2楼老兄说的对,风荷载及支座约束不对。
但老兄给的网址打不开,能否直接上传?
另问,这样跨度的网架的厚度及网格布置如何确定?
老兄怎样看出M80的螺栓?我用满应力计算完后,仍然有不少超应力的杆件,
用验算并调整,还是不行,怎么回事?
作者: aetno    时间: 2008-6-24 09:17

2楼说得没错,约束错误!Z方向应为无穷大(固定)!固定之后,还有108根超应力杆!
作者: 从零开始做    时间: 2012-6-2 23:27

你这个下弦荷载比较大了,增大网架厚度  可以很好地解决问题。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0