标题:
请教下弦荷载问题
[打印本页]
作者:
yijianxiaotian
时间:
2008-7-28 11:03
标题:
请教下弦荷载问题
一般下弦荷载取值多少为合适?我现在做一个政府会议室的上部网架,甲方也没有明确要求什么,只是说管道比较多,我想问一下下弦荷载一般取多少合适?一般会议室都会有些什么管道荷载?
作者:
carpinty
时间:
2008-7-28 16:02
如果只是一般的消防管道、空调管道、轻钢龙骨吊顶的话,可以取0.3~0.5KN/M*2,如果装修要求加吊灯等比较重的悬挂荷载的话,则必须根据其实际重量确定。既然这个是政府部门的会议室,我觉得应该至少取0.5KN/M*2,因为之前我就因为取少了而造成很多麻烦。
作者:
lyj1976
时间:
2008-7-30 15:27
像网架吊挂荷载一般情况下应该按实际取值,而且一般最好取为活荷载,根据正常情况下,消防管道、空调管道等取0.2kn/m*m,轻钢龙骨吊顶取0.2kn/m*m,一般的灯具取0.1kn/m*m,(特殊情况下需加点荷载考虑)当然还有检修马道荷载需按实际马道走向取值,一般取线荷载1.5kn/m(恒)+1.5kn/m(活),如果没有具体说明可以取0.2~0.3kn/m*m的均布面荷载,按照这么考虑为保险起见最少取0.8kn/m*m,最好取1.0kn/m*m。免得以后增加麻烦!
作者:
smomo
时间:
2008-7-30 21:06
政府的会议室一般不会太大, 荷载的增减对造价影响不大,一般0.5KN/m2都够了,综合考虑,建议采用0.8KN/m2,多点富裕。