钢框架梁采用工厂在柱上焊短悬臂梁再现场拼接的方式,按抗震规范8.2.8条要求Mu>=1.2Mp,但是对于腹板不是很薄,翼缘不是很厚的梁截面该条很难满足,请问该怎样处理这样的情况?是否可以在拼接位置对翼缘加宽?另外,塑性铰应该是位于截面变化处,是否位于钢梁的侧向隅撑位置?如果是的话,那么将拼接位置放在隅撑位置之外是否就可以不进行验算了(按上海规范对于塑性铰之外的拼接可以不进行验算)?还请各位达人赐教!!作者:
rong 时间: 2008-10-17 21:36
我也遇到类似问题,想跳过不管,不知道行不行。因为这个是抗震验算的需要,连接是满足受力要求的。