标题:
安装中的网架杆件锈蚀了,如何处理?
[打印本页]
作者:
生命之.舟
时间:
2008-8-4 19:38
标题:
安装中的网架杆件锈蚀了,如何处理?
由于屋面网架安装时间较长,部分杆件已经锈蚀了,该如何处理?换杆件吗?还是除锈后按正常杆件使用?
作者:
zlf
时间:
2008-8-5 08:18
将锈蚀的地方打磨光净,再重新进行涂装。
作者:
stillxt
时间:
2008-8-5 15:13
不需要换杆件,除锈再涂装就可以再用。
另外一定要注意构件的存放。生锈后再除锈是很难处理的。搞不好短时间以后还会锈。
作者:
生命之.舟
时间:
2008-8-5 22:51
问了甲方,说部分杆件锈蚀还是挺严重的。请教大家,一般锈蚀到什么程度才需要更换杆件?
作者:
stillxt
时间:
2008-8-6 10:35
使用中的杆件有时也会锈蚀,所以钢结构的建筑一般都要做定期维护的,一般的锈蚀应该不影响使用,锈蚀严重就应该更换了,具体描述这一个程度的规范好像是没有。只是目视检测,感观轻微锈蚀的应该都能用。
作者:
smomo
时间:
2008-8-7 21:45
关于钢材的锈蚀程度的判定和使用标准,详GB50205-2001第4.2.5条。
作者:
祥子
时间:
2008-8-10 10:28
对于锈蚀严重的,要进行探伤测量实际的壁厚,然后根据实际该杆件的设计内力,进行验算一下,看看是否符合要求。最好是恢复模型来分析。
作者:
生命之.舟
时间:
2008-8-12 15:22
GB50205-2001第4.2.5条中的检查和评级该由谁来检查和评级,施工单位自己吗?还是质量监督站?
附件:
Snap1.jpg
(2008-8-12 15:22, 62.08 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=99680
作者:
橘子天空
时间:
2008-8-16 08:58
这个应该是质量监督站的检查的.
作者:
smomo
时间:
2008-8-16 11:24
GB50205-2001内的条款,首先是施工单位控制的最低标准,只有质量符合该规范,施工才能向下进行,
像GB8923中的锈蚀等级的评定是专业质检员的工作,而监理是旁站,质检站只是按规范及政策进行监督。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0