用mst2005试算了一个工程,发现球图特别多(总共698个球,球图却有584个),能否减少?
球图太多是否说明网架结构形式不合理,能否给出调整建议?

附件: wm.rar (2008-8-8 09:52, 136.28 K) / 下载次数 27
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=99549
作者: tumu8420    时间: 2008-8-8 15:19

球图太多的原因是你在放样的时候可能出了问题,而且你的模型怎么没有分层呢?而且荷载工况组合太少了,也太冒险了吧!如果没有猜错的话,你是在用盗版的软件,实际工程还是用正版的放心啊
作者: smomo    时间: 2008-8-9 20:41

建模的时候注意网格尺寸尽量统一,可以部分减少球的种类;另外如果网架不是太大,螺栓种类尽量少,球径类别尽量少,都可以减少球的种类。
作者: king.zk    时间: 2008-9-12 10:28

如果是对称结构,可以采用对称性分析,强行将位置对称的球和杆件归并(去取大值),这样可以减少球的种类,给施工带来便利。