Board logo

标题: 支座处柱顶标高搞错了,如何处理? [打印本页]

作者: 生命之.舟    时间: 2008-9-27 17:18     标题: 支座处柱顶标高搞错了,如何处理?

支承网架支座的柱顶标高搞错,但若埋件等已经浇捣好,该如何处理合适?是不是高了的话,打掉多余部分,重新做埋件;低了的话,加高就行了呢?需要注意什么?
作者: kolapyka    时间: 2008-9-28 11:44

把其他柱点支座垫高,效果不好,最好的办法就是打掉重浇....
作者: 生命之.舟    时间: 2008-9-28 19:17

kolapyka wrote 把其他柱点支座垫高,效果不好,最好的办法就是打掉重浇....
把其他柱点支座垫高?——用什么材料垫高?浇捣钢筋混凝土吗?
最好的办法就是打掉重浇...——需要打掉多少?光打掉高出的那部分吗?
作者: kolapyka    时间: 2008-10-3 11:27

垫钢板啊,打掉的话跟其他柱点标高一样就行了
作者: goodboy123988    时间: 2008-10-3 21:42

如果支座高度可以改变的话不如变一下网架的支座高度就可以了.
作者: 生命之.舟    时间: 2008-10-3 22:04

kolapyka wrote 垫钢板啊,打掉的话跟其他柱点标高一样就行了
请教:一般高差差别在多少范围以内才垫钢板解决?差500或者以上还垫钢板吗?相差较大时好象用垫钢板来解决“垫高”的问题行不通吧。
作者: kfslxh    时间: 2008-10-3 22:51

差多了加钢方箱啊 ,我们经常这么做。
作者: 生命之.舟    时间: 2008-10-4 07:34

kfslxh wrote 差多了加钢方箱啊 ,我们经常这么做。
这个钢方箱怎么计算?哪位做过钢方箱的同行可以共享一个大样出来让我学习学习,先谢了。
作者: zlf    时间: 2008-10-4 19:37

验算钢方箱的强度,钢方箱与埋件的连接要算够。
作者: kolapyka    时间: 2008-10-8 08:59

差500或者以上还垫钢板吗?
差那么多当然就不用垫了··不过做预埋前一定要进行柱顶标高测量,以免出现柱顶标高不一致影响安装的情况出现.
作者: hwy0554    时间: 2008-11-12 22:04

反力不是很大的话,矮300以上的可以加圆钢管柱,具体要根据恒载来计算了。
反力较大的话,那还是加钢箱柱效果比较好




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0