Board logo

标题: 当网架跨越结构伸缩缝 [打印本页]

作者: zhao_yc    时间: 2008-10-13 22:41     标题: 当网架跨越结构伸缩缝

如下图,阴影部分为网架,跨越了结构的伸缩缝,但网架上没有荷载,只是为了造型用。
准备采取橡胶支座来消除下部结构不同的水平力给网架带来的错动的影响,请大家评价,是否可行,该注意什么。
还有,如果考虑把下部结构的温度变形带来的力作为水平荷载输入给网架,该怎么输呢?

附件: 示意图.JPG (2008-10-13 22:41, 84.02 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=101966
作者: lyj1976    时间: 2008-10-14 09:11

根据钢结构设计规范8.1.5要求,当不超过150米时可以不考虑温度应力的影响,超过时应该考虑,不过一般情况下长度方向超过60米最好把温度荷载加上以免审图麻烦,至于怎么加,对SFCAD是在辅助工具中设网架设计温差添加。
作者: zhao_yc    时间: 2008-10-14 09:31

多谢lyj1976兄。
可能是我表达的不太清楚,其实我担心的是这样,由于网架和伸缩缝两边的柱子都相连,我担心的是下部结构,伸缩缝两端的结构不同的温度变形给网架带来的影响,到不是网架自身的温度应力。我想用橡胶支座来减小下部结构对网架的影响,不知道可行否。
这个网架自身没有荷载,只有自重,因为只是为了造型用,所以,我觉得只要考虑到下部结构的影响,其他的应该没什么问题。
作者: 悠然南山    时间: 2008-10-14 10:18

建议在伸缩缝处网架结构断开,或者伸缩缝两侧只取一侧柱作为网架支座并在网架计算中考虑温度应力.
作者: zhao_yc    时间: 2008-10-14 10:44

可是他的立面是一个抛物线,中间伸缩缝的地方正是最高点,没法给网架做支撑。而且,伸缩缝两侧网架也是对称的,没法只取一面柱子做支座。
下部结构的伸缩变形对网架的影响有多大,怎么计算呢
作者: ytg123456    时间: 2008-10-15 13:37

想办法分开,试试延一跨,并用滑动支座处理
作者: dj-9    时间: 2008-10-17 14:25

最好的办法是沿伸缩缝分开,按防震缝的要求设置。
作者: 祥子    时间: 2008-10-19 16:53

这个问题是钢结构结构设计人员经常遇到的
可以这样做的呀。不一定非得要网架分开做的。因为是伸缩缝,只要考虑下部结构在温度或地震作用下,对网架结构的影响就可以了。主要是伸缩缝处的网架支座考虑一定的位移就可以了,这个位移是下部结构的,可以查询出来的。
分开是最好的,但是如果不分开,这样做也是可行的。
作者: 钢筋超高层    时间: 2008-12-2 14:38

既然下部结构是分开的,屋面以上的构架之类的东西也要完全分开为好.其实完全分开很容易办到.因为网架只有装饰造型的作用,没有外荷载,可以在柱顶伸出牛腿作为两边网架支座,网架向中间只需挑出很短的一段即可.牛腿的配筋很小.
作者: zdx65    时间: 2008-12-4 17:17

1.屋面长度未超标,可以不考虑设置温度缝。2.下部结构的温度变化对钢结构不足以造成影响,不予以考虑。3.下部缝在地震荷载下的相对变形不能忽略,在不能计算出精确变形量时,可按实际设定的净距考虑。4.荷载(支座反力)不大时,应该只支承在一边柱轴上。5.跨越缝的构件(如檩条)一端为滑动。实在不行,可设计为斜放一定角度,在拉压变形时变为支座处的转动,可以防止脆性破坏。6.面层就不作特殊处理了,坏就坏罢。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0