本人在做钢结构的项目时,由于用的都是SAP2000,所以对于节点的设计颇伤脑筋,要是每个节点都手核一遍,工作量太大,感觉也没必要。因此,本人对节点的Q235钢,三级角焊缝连接强度做了一些思考,不知道对不对,和大家探讨。

1、对于抗剪,钢材的抗剪强度125,角焊缝的强度160,考虑角焊缝的焊脚尺寸要求,取焊脚等于连接板的厚度,那么,如果单面角焊缝,则焊缝的有效强度为160x0.7=112,相对于刚才强度112/125=0.896,角焊缝先破坏;如果是双面角焊缝连接,则焊缝的有效强度112x2=224,远大于钢材的强度,节点不会破坏。

2、对于受拉受压,钢材的强度取210,焊缝仍然是160,焊脚尺寸仍然等于板厚,那么,双面角焊缝连接的时候,连接的强度即为160x0.7x2=224,是大于钢材的抗拉强度的,连接不会发生破坏。

3、以上的讨论都是基于角焊缝的长度是等于板件的宽度的,且不考虑起落弧对焊缝长度的影响。
那么,是否可以认为:在节点连接中,只要保证了角焊缝的长度等于板件的宽度,采用双面角焊缝连接,焊脚尺寸取为连接板件的厚度,就不会发生连接破坏?
作者: 钢的意志    时间: 2008-11-10 21:20     标题: 如题

焊缝质量为3级未必,只要的受力焊缝一般在2级以上的
作者: zph741    时间: 2008-11-11 18:26

1、强度是根据材料性质决定的,不是乘除法的问题.当焊缝增加,其受力面积增加,承载能力也增加,
2、指出一个概念性问题,0.7指的是焊高的0.7倍.也是与强度无关的。
3、焊接的时候理论上等强就可以了,但焊接过厚还会造成破坏母材的情况。
4、考虑焊接变形的问题,比如8mm连接板,两面焊接,变形甚至扭曲都会出现。