Board logo

标题: 演播厅网架下弦荷载如何取值 [打印本页]

作者: yyc5795y    时间: 2008-11-1 08:53     标题: 演播厅网架下弦荷载如何取值

1. 最近做一市电视台演播大厅。
2. 网架厂要求设计方提供网架下弦荷载。
3. 网架下弦有2.4米的一结构层(葡萄架),进行检修和表演使用。
4.现 水暖电 三个专业的管道总量平均约为1.8kN/m2。
5.请问:网架下弦荷载总的荷载应取多大?
作者: lxqgzs    时间: 2008-11-2 16:28

5.0KN/M2差不多了吧,这是我做过最大的了
作者: jlq    时间: 2008-11-2 17:18

同意楼上荷载。一般最大就是此值。
作者: yyc5795y    时间: 2008-11-2 21:54

1.现在也拿不定注意了。
2.尽管水暖电 三个专业的管道总量平均约为1.8kN/m2。但是由于暖气提供的是线荷载1.5kN/m2(该处三个专业的总量为2.9kN/m2),如果将暖气线荷载完全转化为面荷载0.3KN/m2(三个专业的总量为1.8kN/m2),担心会对网架的局部验算产生影响。
3.另外,除了 水暖电 三个专业的荷载,其它荷载是由结构专业确定,还是建筑专业,or 专业的舞台设计 or 电视台提供 ?现在网架厂让结构提荷载(设计院让结构专业确定)。结构人总感觉,葡萄架上应该有滑道、威亚、摄像等专业设备,如果该部分功能不确定下来,让结构专业向网架厂提供面荷载(4.0kN/m2或5.0kN/m2等)不太合适。
4.侧面了解了个别电视台舞台设计,面荷载是取4.0KN/m2。
5.请问:做过舞台设计的朋友,你们的荷载是如何选择和确定下来的?
作者: 生命之.舟    时间: 2008-11-3 08:49

<剧场建筑设计规范>6.7.4条:“各种机械舞台台面的活荷载取值应按舞台工艺设计的实际荷载取用,不动时均不得小于4.0kN/m2,可动时不得小于2.0kN/m2。”我们作过的一个体育馆,吊挂于网架上的舞台荷载取到了6.0kN/m2,是由舞台工艺提供的。对于电视台演播大厅等类似的工艺比较复杂的结构,设备工艺应该及早介入。