本人有一个会展中心的项目,还在方案阶段,希望在此能得到各位前辈指点。同时随着工程进展,我想把此项目的历程记录在此论坛。
现在把基本情况介绍一下:
地下三层为车库,柱距8.7X8.7,层高4.5米(部分已经建好,需要加固柱子和基础这里不讨论),
地上3层,层高15米,柱距26.1X34.8。0.00层使用荷载50KN/m2,其余楼面荷载30KN/m2 屋面为双轴边坡的空间网架
剖面如下:

0.00层的荷载虽然50KN/m2但是柱距不大(8.7X8.7),用混凝土结构,问题不大。
但上面就麻烦了,荷载大,柱距大,现在的是平面桁架高度用到了4.5米,柱子是钢管混凝土柱子
桁架与柱子刚接,请大家帮我参考一下这方案是否可行?

附件: 剖面图.bmp (2008-11-3 18:00, 497 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=102719

附件: 调整大小 效果1.bmp (2008-11-5 10:43, 288.62 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=102773
作者: ygcxl    时间: 2008-11-5 11:09

请教:像这样跨度为约为30米,使用荷载为30KN/m2楼面,到底用什么结构形式啊?国内有同类已经建成的项目吗?
作者: 克克    时间: 2008-11-5 15:00

一般屋面才考虑做如此大的跨度(21.6x34.8),因为在楼面荷载较大的情况下,实现该方案的代价较大,或做预应力结构、钢桁架、钢骨砼等。用钢量及构件断面是相当大的。
    应该在不影响建筑使用功能的前提下,可相应增加部分支承柱,则方案实施更现实一点。
作者: 结构梁思成    时间: 2008-11-6 11:02

平面桁架、立体桁架都可以。同时马克俭院士在他的《新型建筑空间网格结构理论与实践》一书中介绍了很多新的体系和应用的项目,虽然荷载不是非常大,但是对楼主很有参考意义。
作者: iamlrs_steel    时间: 2008-11-6 22:29

可使用H型或矩形钢管平面桁架或矩形空间桁架,但荷载很大,估计断面也会很大
作者: 祥子    时间: 2008-11-8 19:36

象那个样子的跨度,和楼面的荷载,建议最好用预应力钢桁架结构楼面,不较好一些。这方面有好多的论文的,和已经做好的例子也是有很多的。
作者: ygcxl    时间: 2008-11-15 21:45

现在另一种方案是用预应力混凝土箱形梁,管道走梁里面,梁截面高度大概为4000X3500,不过有个问题,预应力混凝土相形梁支座处应设置横隔板,而设备管道和检修通道需要在横隔板上开比较大的洞

附件: 节点.bmp (2008-11-15 21:45, 412.62 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=103394
作者: wxy8638    时间: 2008-11-15 23:23

就上面楼层有人说的,在这种条件下搞这么一个空间结构我想从造价、经济效益上讲是不是点另类了!建筑效果如此美妙但要从可行性出发。结构应向预应力钢桁架结构楼面、预应力混凝土箱形梁(类似于大跨度公、铁路桥)结构,结构我想只在不考虑经济因素的前提下,以现在结构算法上是没有大问题的!类似问题仁者见仁、智者见智!
作者: michle77    时间: 2008-12-9 02:13

方案不现实,觉得应该多加柱子,如此大的跨度和荷载,又是楼面而非屋面。
即使是预应力构件,也比较难实现,如果你的楼面厚度可以做到比较大的话,预应力钢梁或许可以实现?但也太牵强了吧!
作者: zhangji1060    时间: 2008-12-9 12:14

用钢结构做是比较符合实际的,而且也是可以实现的。考虑到是楼面而且荷载又是比较的大,故采用一般的桁架体系,不宜采用预应力钢结构的
作者: mjw2008    时间: 2008-12-15 09:48

最经济是做预应力井字梁结构,我们比较过
作者: dyj2002    时间: 2008-12-15 22:57

结构不合理,应该适当减少柱距。还有楼面荷载30kn太大了。民用建筑活载最大为消防车35kn。
作者: ygcxl    时间: 2008-12-30 10:56

mjw2008 wrote:
最经济是做预应力井字梁结构,我们比较过

请问“预应力井字梁”是混凝土的,还是钢结构的?
作者: ljxljx454794    时间: 2008-12-30 11:10

可以考虑用平板网架结构,有一个缺点,就是要占用一定的空间,网架上下弦可能要1.5m
作者: ygcxl    时间: 2008-12-30 14:09

甲方终于同意将荷载改为15KN/M2,这样就好多了,同时方案设计人员同意将柱距改为17.4X(20+34+20)(原来为26.1X(20+34+20),谢谢大家的关注,
梁柱节点的另一方案,预应力混凝土,为了实现最大无柱空间,肋型板两端放置在间距为20m的主梁上。主梁是结构高度为3m的三跨预应力箱梁,其中芯可用来为会展中心安装铺设管道线路等用。同时,该预应力箱梁在对于不同荷载的抗扭上优于其它形式。

附件: 未命名.bmp (2008-12-30 14:18, 311.9 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=106618
作者: zcn1108    时间: 2009-1-4 14:33

其实可以考虑主次梁形式,主梁17米跨度可以考虑主梁用H型钢,20、34米跨的主次梁都可以考虑用平面桁架。密肋次桁架架到实腹H型钢梁上,这样结构自重会较清,设备管道走空腹桁架或型钢梁上开洞肯定没问题。
即使是上面的箱梁,也可以用钢结构代替,自重会少不少。而且17米跨,3米高,我觉得也不一定用预应力。
还有就是你上图的箱型梁墙柱弱梁也不好保证,截面刚度太大,就算一个腹板截面与单跟柱比较也不见得能满足。不知道本工程的设防烈度等情况,是否也能介绍一下?
希望跟楼主一起学习!
作者: cool_wind    时间: 2009-3-12 11:23

这个项目目前进展如何啊?
作者: steelbuilding    时间: 2009-3-19 21:13     标题: 项目做完设计了吗?

图纸做完了吗,施工了没有?
作者: ygcxl    时间: 2010-4-6 21:26

流产了,因为投资方的原因
作者: hwy0554    时间: 2010-5-27 14:04

看到楼主的工程,有种似曾相识的感觉,好像以前看到过的一个工程。
不会是CQ南坪会展的2期吧。

流产应该也是暂时的,应该还会上的,希望楼主能跟进项目的进展,及时给予报道