Board logo

标题: 美国规范和中国规范检验结果相差很大 [打印本页]

作者: tian0864    时间: 2008-11-7 15:37     标题: 美国规范和中国规范检验结果相差很大

做的是一个8米高的钢支架,有一根梁,用中国规范检验的挠度比才0.08,但用美国规范检验的是0.96,其它的梁还相差并不多,怎么回事?
作者: 十点半    时间: 2008-11-8 19:01

不知道是不是参数定义错了
作者: tian0864    时间: 2008-11-10 19:08

又重新检查了一遍,因为模型很小,排除了模型和参数错误,是不是这样子的,因为水平荷载很大,美国规范显示的最大挠度应力比是水平向z或x向的,而SSDD中国规范只检验竖向Y向的挠度?
作者: yunyong    时间: 2008-11-17 15:19

将模型发上来看看,是不是美国规范的设定参数有问题?
作者: tian0864    时间: 2008-11-19 21:50

关于挠度差别很大的问题终于搞懂了,美国规范显示的挠度比用的是三个方向合成后的挠度,虽然很简单但还是困惑了很久,呵呵,以后有用美国规范的可以注意一下了
作者: huangjianzhui    时间: 2009-2-27 09:39

美国规范最大挠度应力比是多少