Board logo

标题: 地震区柱脚节点的极限承载力如何计算? [打印本页]

作者: lsk1000    时间: 2008-11-24 19:50     标题: 地震区柱脚节点的极限承载力如何计算?

对于地震区,考虑抗震构造措施,应满足强节点弱构件的要求,而柱脚节点,根据《钢结构设计手册》下册有关说明,柱脚要满足Mu>=1.2Mp,这里MU是柱脚连接的极限抗弯承载力,Mp是柱子全截面塑性弯矩。对于外露式柱脚,Mu可以根据底板全截面发展塑性、加劲肋发展塑性、柱脚锚栓达到极限强度综合考虑确定柱脚连接的极限抗弯承载力;但对于外包式和埋入式的刚接柱脚怎么考虑呢,如果一样按钢筋屈服强度计算的话要满足这条,那么地震区的柱脚根本不用按柱脚设计内力来设计了,就直接按全截面塑性弯矩确定钢筋用量就行了。还是外包式埋入式柱脚验算极限承载力有其他的算法,比如考虑混凝土部分和钢柱的共同作用。
    请高手指点一二!!!谢谢
作者: lsk1000    时间: 2008-12-4 00:13

好像没有人回应呀。不知道是我说的不够清楚还是大家一般没有考虑过这个问题呀?要不我再提一点自己的看法,期望能带动大家的讨论!!从理论上讲,抗震规范里关于强节点弱构件的规定意图是让节点破坏后于构件的破坏,对于柱脚节点,按此构思推理,柱脚连接节点为避免在大震作用下,钢柱构件屈服前柱脚先破坏,应该满足Mu>=1.2Mp。从道理上可以说得通。对于埋入式柱脚,高钢规上假定柱底塑性弯矩通过钢柱翼缘对混凝土的压力来承担的,于是对于埋入式刚接柱脚只需按照塑性弯矩来确定埋深就可以满足强节点弱构件的要求了。对外包式柱脚怎么考虑呢?




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0