标题:
网架荷载
[打印本页]
作者:
precon
时间:
2008-11-25 20:29
标题:
网架荷载
图示加油站网架,网架下三面无建筑物,风可以自由通过,一面有建筑物,风不能通过.
风荷载输入时,向上的风荷载考虑多少比较合适.向下的风考虑多少合适?已知基本风压为0.5千牛每平米.请高手指教!谢谢.
附件:
三维.JPG
(2008-11-25 20:29, 86.95 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=104598
作者:
西部牛仔
时间:
2008-11-28 19:46
向上的体型系数可取2.0,向下的体型系数可取1.0或0.8;
向上的只与恒荷载组合,分项系数1.4,恒荷载取1.0;
向下的需要考虑的组合比较多,主要看活荷载大小,抗震等级等,
通常是风荷载和活荷载取较大值+吊挂活荷载与恒荷载组合的结果最不利;
因为加油站的顶棚上下构造很简单,向上的组合不可忽略,但是可适当折减,
也可以按30年的基本风压等设计。
还有就是考虑施工条件和过程及方法,全寿命周期总成本最低是我们追求的最终目标。