Board logo

标题: 问下索膜结构施工张拉时的顺序 [打印本页]

作者: dwshehe30    时间: 2008-11-27 20:23     标题: 问下索膜结构施工张拉时的顺序

是膜先还是索先张拉,抑或是交替张拉。
我接着想问的是索与膜的连接在施工张拉时是否允许相对滑动,如允许,在设计建模时好像假定索膜无相对滑动的。设计与施工在这点上是怎么考虑的?
请前辈指点!
作者: membrane    时间: 2008-11-29 12:04

膜的样式太多了,不同的情况张拉方法当然不同,如果是为了细微调节局部皱褶的话,可以交替张拉。如果是为了施加初始张力的话,建议再角部或者边界补强部位加焊牵引用的膜材,用施工机具张拉到位,同时调节钢索,安装完毕后切除牵引膜材即可。但是注意钢索的可调量不是用来便于安装的,若钢构无误差,理论上调节端应无须调节。建议采用挤压式锚具,如果一定要使用人工压接锚头,应根据其设计预应力和弹性模量的数值,确定索长,若是现场随意截取,那钢索预应力就成儿戏了,还设计来干啥?
作者: huangjiaji    时间: 2008-12-31 11:34

抛个砖。个人理解整个结构在张拉完毕后边索通过垂直方向对整个膜体施加应力。另外边索上膜的索套或夹具与边索所产生的顺着边索方向的摩擦力对整个结构是属于不利应力的。因此从受力的角度个人认为先张拉膜材比较合适。正如membrane兄所说,“建议在角部或者边界补强部位加焊牵引用的膜材,用施工机具张拉到位,同时调节钢索,安装完毕后切除牵引膜材即可”。对于单体较大的膜材,先张拉膜材张拉时角部节点位膜材应力很大,应在裁剪设计时考虑好膜材的节点补强区域应够强,否则在安装时若突然起风则很容易把膜材撕裂。至于索的安装,在膜节点部位张拉到位时按设计长度把螺丝位调到理论位置就可以了。
若索先张拉再张拉膜,往往会出现由于先张索后膜索连接产生的摩擦力过大,再调膜部位节点时,膜节点的应力非常大,节点部位容易超张拉出现疙瘩点成为工程质量隐患。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0