Board logo

标题: 钢网架吊装 [打印本页]

作者: 普照    时间: 2008-12-17 10:47     标题: 钢网架吊装

网架为上弦支撑,支撑于钢柱顶端,外形尺寸74.35米x87.2米,网架矢高1.8米,采用地面分块拼装,分块吊装,空中对接的施工方法。
下面附件为第一次的吊装图片。



附件: 1.png (2008-12-17 14:57, 183.32 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=105764
作者: 普照    时间: 2008-12-17 15:13

                                 

附件: 7.png (2008-12-17 15:13, 185.28 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=105770

附件: 8.png (2008-12-17 15:13, 188.81 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=105771
作者: 普照    时间: 2008-12-17 15:40








附件: 17.png (2008-12-17 15:40, 195.25 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=105780

附件: 18.png (2008-12-17 15:40, 175.06 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=105781

附件: 19.png (2008-12-17 15:40, 180.12 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=105782

附件: 20.png (2008-12-17 15:40, 204.76 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=105783

附件: 21.png (2008-12-17 15:40, 222.12 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=105784

附件: 22.png (2008-12-17 15:40, 208.6 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=105785
作者: 普照    时间: 2008-12-17 15:51






附件: 23.png (2008-12-17 15:51, 213.24 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=105789

附件: 24.png (2008-12-17 15:51, 193.14 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=105790

附件: 25.png (2008-12-17 15:51, 203.78 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=105791

附件: 26.png (2008-12-17 15:51, 178.01 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=105792
作者: xusir2000    时间: 2008-12-24 14:31

吊装没有要加固的杆件啊,变形杆件多吗,螺栓球网架分块吊装连接时杆件好装吗,吊装时在网架上绑的那些杆件是做什么用的呀
请楼主多多赐教,也希望能多学到一些
作者: liuchuang1011    时间: 2008-12-26 19:14

郁闷,看不见啊,着急中...
作者: 普照    时间: 2008-12-30 11:33

吊装前已经计算过了,杆件和螺栓的截面已经加大。吊装时,没有变形的杆件。网架上绑的杆件(木制)为上人的梯子。
作者: 钢结构1966    时间: 2011-2-25 19:14     标题: 请求

把对接现场照片给我门看好吗。
作者: 钢结构1966    时间: 2011-2-25 19:17

我知到好多对接都不到位,对工程影响大吗/,含钢量大的网架能不能对接。
作者: tgllp    时间: 2011-3-9 00:19

把对接现场照片给我门看好吗。谢谢
作者: xuedage    时间: 2011-3-14 15:32

螺栓球网架本身刚性小,分块吊装时,对接补空杆件由于网架变形,顺利安装很难。分块吊装最好进行工况验算,以免杆件发生严重的塑性变形。
作者: 钢结构1966    时间: 2011-5-14 10:52

这种方法是可行的。一般对接面不要大于30米。在小杆件部分对接,躲开大杆件就可以了
作者: 周文华    时间: 2011-6-4 15:02

小弟对网架整体吊装、分块吊装一直不太懂,也没有实际参与过,公司做的工程大部分是起步脚手架然后散装,有的起步那跨是吊装的,我也不知道他们有没有进行验算,应该是只算了下总重,就吊了,很想找个前辈学习下整体吊装的基本常识及如何选择吊点等问题,希望前辈赐教,QQ76156325




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0