Board logo

标题: 请教,关于落水管与系杆、柱间支撑干涉! [打印本页]

作者: royalshark    时间: 2008-12-23 17:07     标题: 请教,关于落水管与系杆、柱间支撑干涉!

设计院图纸设计内天沟时,系杆、柱间支撑都在柱子轴线上,而落水管若也在柱子轴线上,则落水管和系杆/柱间支撑干涉。
我的解决办法是:系杆、柱间支撑还放在柱子轴线上,落水管加一个弯头绕过系杆/柱间支撑这样就不干涉了。
我同事都是把系杆和柱间支撑向柱子内翼板方向偏移焊接,让开落水管的位置。
请教,各位有何好办法、规范,我的方法规范吗?具体见附件!
感谢回复!

附件: 玉皇公司空分空压厂房.dwg (2008-12-23 17:07, 326.18 K) / 下载次数 91
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=106137
作者: lsk1000    时间: 2008-12-31 10:49

我更倾向于你的做法,让结构构件将就落水管来进行调整,确实太说不过去了,更不用说是水平系杆和和柱间支撑这类比较重要的构件。况且支撑和系杆偏于也会对钢柱产生不利影响(受扭),而在计算时一般不考虑这块的。
作者: 112JC    时间: 2009-3-9 18:54

一般小跨度的隔一开间一个雨水口可满足
如果是支撑干涉   我认为可以调整支撑位置(和雨水口不在一开间内)
如果是系杆干涉    是不是可以不设柱顶系杆   而用屋面钢梁端系杆代替   便可避开水管
作者: huangsongtao123    时间: 2009-5-12 22:55

在落水管处作一个弯头
作者: guanwenjie    时间: 2009-7-24 19:30

我也同意楼主做法。落水管只是个设备,不能因为一个设备而改变了结构构件的布置,改变之后就会影响构件的传力,使得局部受力不合理而影响整个结构系统。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0