Board logo

标题: 节点设计问题 [打印本页]

作者: chennan1029    时间: 2008-12-25 10:07     标题: 节点设计问题

我现在在做型钢梁和型钢柱的结构设计  翼缘我采用对接焊缝  腹板采用高强螺栓处理   现在的问题是节点弯矩和剪力太大,焊缝难满足要求?请教高手们,这样怎么来处理?
作者: 柯安    时间: 2008-12-26 16:29

这种问题我处理过了,如果弯矩太大,计算通不过,那是因为翼缘对接处焊缝不够,翼缘的宽度或者厚度不够,你可以演算一下这根梁的抗弯,有可能也是通不过的,建议换界面宽或者厚度大的翼缘。剪力通不过,说明腹板高度不够,可以把贴腹板,然后焊厚点。
作者: pingp2000    时间: 2008-12-29 10:30

呵呵,如果钢梁的截面足够,而且钢梁的上下翼缘与柱是对接焊缝,这个节点是可以“很简单的”做出来的,梁柱连接,梁翼缘采用对接焊缝视为等强,如果是抗震地区得满足抗震规范中的8.2.8-1条,如果不满足,则采用多高层钢结构节点图籍中的加强梁端的做法(上下翼缘加盖板或者在翼缘两侧加板)。而腹板不管采用焊缝还是高强螺栓连接,都很容易满足受力要求(但在某些情况,腹板与柱的连接不仅仅是承担剪力喔,还承受部分的弯矩)。
作者: e路龙井茶    时间: 2008-12-29 10:39

如果是等强设计,应该是能算下来的,否则就是本来梁的承载力不过或者你的计算有点问题。说实在的,节点计算其实很难的。尤其是一些比较特殊的节点。
作者: bill-shu    时间: 2008-12-29 13:16

结构设计本身要包括,构件设计和连接设计。软件在整体计算的时候一般只对构件进行验算,除非你进行节点设计的后处理(需要有此功能的软件),才可以进行节点设计。不进行节点设计而选择的截面不见得就是可行的截面,所以构件满足要求,节点设计连接不一定满足要求,节点连接一般都是要削弱截面的,除非你用不削弱截面的全焊接等强设计(某些连接方式很难做到)。同时抗震的强节点要求,往往需要对节点进行加强。
所以不管选用节点的直接设计法,等强设计法,精确设计法,等应该复核受力和规范的要求,设计选用的截面同时也要满足节点强度和构造的要求。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0