标题:
方钢管上悬挑雨篷,根部节点是否要加强。
方钢管上悬挑雨篷,根部节点是否要加强。
方钢管上悬挑4~5m的雨篷,用的是T型钢,根部是否考虑在方钢管内加加劲板,不然雨篷其实是悬挑在方钢管一侧的腹板上。还有此时的T型钢腹板是受压的,此雨篷腹板高度是300,选用是8mm厚钢板,高厚比好像超了很多。
附件:
雨篷节点-Model.jpg
(2009-2-26 15:43, 99.48 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=108851
作者:
machot
时间:
2009-3-1 14:00
不太清楚你的方管的截面尺寸,这里一般都要加强的!下面是个示意,贴板穿孔塞焊补强方管腹板。T型钢局部封箱对节点加强。悬挑那么长,斜拉索应该有的吧。如果方管壁很厚,不宜加内加劲,因为考虑加劲需要对方管截断,对其削弱可能比加劲增加的强度还大,正常都是节点区域加厚板,或者用环板外加劲。
附件:
TT.jpg
(2009-3-1 14:00, 20.32 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=108914
作者:
tfsjwzg
时间:
2009-3-20 11:22
为什么不把 方钢管改成H型钢呢?节点很好处理的,如果考虑造型的话,可以做个装饰就行了
作者:
V6
时间:
2009-4-1 11:12
此处应该用方钢管,因为闭口截面比H型钢等开口截面的抗扭刚度大很多,二者抗扭刚度根本不是一个级别的.与闭口截面相比,H 型钢等开口截面的抗扭刚度甚至可以忽略不计.
此方钢管雨篷梁肯定承受较大扭矩,用方钢管可有效减小挑梁端部变形.不可使用H 型钢.
作者:
lj5551270
时间:
2009-4-12 01:24
标题:
挑出不大 用H钢是可以的 最好不超过3m 我做过
挑出不大 用H钢是抗扭是可以的 多设几道加劲肋 最好不超过3m 我做过 象楼梯挑出这么大的 方通的加强 按二楼的是个办法 但挑出这么多用T型钢 容易侧向失稳 很不安全 2m以内那种装饰性雨篷可以 不然同意出问题 个人意见!!
作者:
钢的意志
时间:
2009-4-15 23:18
挑出太长且T型钢 腹板在下,腹板多半会侧向失稳的
作者:
guanwenjie
时间:
2009-7-24 22:07
还可以考虑上面设置拉条,看行不行。
作者:
kmkge
时间:
2009-7-25 07:54
挑出4-5米的钢结构雨棚不算大,结构设计最好请参看国家建筑标准设计图集07J501-1钢雨蓬(一)玻璃面板,注意图集内容:1纯悬挑只能做到2.4m,上拉压杆做到6.0m,上下拉杆式做到6.0m。2T型钢和H型钢为热轧,方管为冷弯。