标题:
钢管混凝土柱与圆柱怎么连接
[打印本页]
作者:
wdlkt
时间:
2009-3-2 21:13
标题:
钢管混凝土柱与圆柱怎么连接
Φ1000的钢管混凝土柱的柱顶要连接4个Φ300的钢管(角度平分)怎么连接比较好
作者:
wdlkt
时间:
2009-3-2 21:16
标题:
要钢接的
要钢接的。。。。。。。。。。。
作者:
ameise
时间:
2009-3-4 21:38
标题:
无
有两种连接方式
1, 把300的钢管直接焊在1000的钢管柱上。
2, 在1000的钢管柱上开300的洞,然后把300的钢管插入,并焊接。
作者:
tfsjwzg
时间:
2009-3-24 11:39
1000的管是已经施工好的还是没有施工的?没有施工的话直接做预埋件就行了,能做到刚接;如果是已经做好的,你就植筋吧,做一个大的预埋件就行了,对于单个300的柱来说做刚接不大好保证,不过4个的就好办多了,做几个劲板,把他们连到一起,4个柱相当于1个个格构柱,能达到刚接的效果。
作者:
直流电
时间:
2009-3-26 10:20
在柱顶焊接一个半球 再将4个300的钢管焊接在半球上 球内需设置加劲板
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)