标题: 下部工字钢转化为上部箱形偏心柱如何做节点? [打印本页]

作者: 25196772    时间: 2009-3-3 22:25     标题: 下部工字钢转化为上部箱形偏心柱如何做节点?

下部是工字钢柱,上部是箱形柱,且上下不对齐,上层柱对下层柱有偏心
请问如何做节点?

1.如何转换?
2.如何计算偏心力对转换构件的作用?
3.如何控制柱的刚度突变?

希望大家指导一下,给个类似的大样参考
谢谢

附件: 54.jpg (2009-3-3 22:25, 8.31 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=109023
作者: tfsjwzg    时间: 2009-3-4 17:36

有偏心的结构很正常啊,下柱按偏心构件计算就行了,不明白LZ说的为什么要去转换,要做到轴力传下去刚好位于下柱的型心,得根据节点处整个结构布置做才行,你只给了2个柱截面,已知条件太少。
     至于刚度突变,你看那个地方弱了,就在不影响建筑的情况下加个支撑就行了呗。