Board logo

标题: 混凝土结构上局部加一层轻钢结构的连接问题 [打印本页]

作者: sonicwlq    时间: 2009-3-6 19:11     标题: 混凝土结构上局部加一层轻钢结构的连接问题

以前没遇到过,不知道怎么做比较合理。
  混凝土已经封顶做完,混凝土就3层框架,现在局部要加一层轻钢结构。设计时柱脚均是铰接连接。构件部分倒很好做,但不知道钢柱与混凝土柱顶怎么连接才好:
  1,混凝土柱顶钢筋很做,植筋的话,可不可行?构造应当是怎么样的(如果有图最好)?
  2,铰接连接的地方,承受轴力,剪力,是不是还应当考虑收水平荷载时候的拉力?
  先谢谢了。
作者: Atenza    时间: 2009-3-6 19:22

楼主可以参考这个做法

http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=209213
作者: sonicwlq    时间: 2009-3-8 17:52

谢谢!
  最终还是采用接了一段混凝土柱,再做铰接钢柱的做法。
作者: tfsjwzg    时间: 2009-3-13 15:01

请教下楼主,为什么不直接植筋呢?混凝土柱是怎么接上去的?




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0