标题:
高强度螺栓仅用于抗剪连接需要施加预加拉力么?
[打印本页]
作者:
共同度过
时间:
2009-3-14 16:53
标题:
高强度螺栓仅用于抗剪连接需要施加预加拉力么?
我们在设计一个起吊吊耳的时候,起吊吊耳与吊物之间用螺栓连接,螺栓单剪受力,计算的时候选的普通螺栓,现在施工方买的确是高强螺栓,我们按承压型高强度螺栓验算了没问题,但是钢结构规范要求承压型高强度螺栓必须时间预加拉力P,而施工方提出我们这个主要是起吊的时候螺栓抗剪而已,可不可以随便拧紧就可以了,不用施加规范规定的那个预加拉力P的值。不知道大家有没有熟悉这方面的高强度螺栓使用要求的,请帮忙答复一下,谢谢!
作者:
qiaowww
时间:
2009-3-23 16:00
(1)高强螺栓是用来抗拉的,理论上不考虑受剪;
(2)高强螺栓施加预拉力P后,理论上不能重复使用,例如梅花头已被拧掉;
(3)我记得起吊时一般用的是卡环呀,卡环还是很方便的;
(4)如果非用高强螺栓代替卡环,我认为随便拧紧就可以了。但已经使用的高强螺栓就不能再用到工程实体上了。