Board logo

标题: 第一次做管桁架请教些问题 [打印本页]

作者: cherger    时间: 2009-4-11 23:02     标题: 第一次做管桁架请教些问题

第一次做管桁架,请教老师们一些问题:
概况:跨度40,30,20三种,平面管桁架,纵向63.2米
问题:
1.除了套用钢结构设计规范外,是否有别的规范要满足?(4.12)
2.刚性系杆与柔性系杆区别是什么,我能否用圆管做刚系杆?(4.12)
3.横向支撑等支撑是否建入模型中计算?(4.13)
作者: miaoliuhua    时间: 2009-4-12 08:09

1,我觉得《钢结构设计规范》就够了,当然荷载规范和抗震规范等……要参考的。

2,刚性系杆与柔性系杆无本质区别,刚性系杆考虑可以承压。一般当系杆的长细比较大(如超过150)时,且系杆为交叉布置,就可以认为是柔性系杆。这样拉杆的刚度远远大于压杆,压杆不受力,只有拉杆受力。
作者: cherger    时间: 2009-4-12 09:32

谢谢miao老师,那刚性系杆可否承受弯矩?计算时,刚性系杆是否按两端刚接,而柔性都按两端铰接?
作者: miaoliuhua    时间: 2009-4-12 21:01

成三角形布置得结构构件弯矩很小,基本都是次弯矩。
作者: 水无香    时间: 2009-4-13 13:29

请教下,用什么软件算,我也要做个像楼主说的这种桁架,不知道怎么算,也是第一次

附件: [附图] 未命名.jpg (2009-4-13 13:29, 21.14 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=110687
作者: 水无香    时间: 2009-4-13 13:30

中间高度为1600mm
作者: zhao_yc    时间: 2009-4-14 20:39

miaoliuhua wrote:
1,我觉得《钢结构设计规范》就够了,当然荷载规范和抗震规范等……要参考的。

2,刚性系杆与柔性系杆无本质区别,刚性系杆考虑可以承压。一般当系杆的长细比较大(如超过150)时,且系杆为交叉布置,就可以认为是柔性系杆。这样拉 ...

请假一下Miao兄,这种管桁架,比如截面是倒三角型的,抗震一般都怎么计算?(比如用SAP软件)。
就拿20米跨,7度区来说,用计算吗?还是说先算下部模型,得出一个反力来加到管桁架上吗?




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0