标题: 钢结构柱的拼接问题? [打印本页]

作者: streamy_79    时间: 2009-4-22 16:03     标题: 钢结构柱的拼接问题?

柱高27米,需要做成两段,现场拼接,现场焊接,质量不好控制可以螺栓拼接吗?
是不是要按等强度对接计算,那样的话,螺栓需要很多的。可不可以用实际内力计算螺栓数?
请高人指点!多谢
作者: chgh0304    时间: 2009-4-29 17:47

可以按照拼接处受力计算节点螺栓,拼接位置取中断附近受力较小处,一般取楼层间1/3~1/4柱层高,具体计算确定。
作者: 闪闪    时间: 2009-5-24 16:51

参考图集用耳板处理试试
作者: wenlishan    时间: 2009-5-24 23:58

钢柱的对接我们一般做剖口对接焊接,在焊接之前焊上4块临时耳板用安装螺栓临时固定,焊完后割掉。
作者: 闪闪    时间: 2011-6-2 09:35     标题: 提问铰接与刚接

门式刚架带夹层结构用铰接柱脚允许吗?什么结构可以用铰接柱脚什么结构不能用呢
作者: qinggang    时间: 2011-7-23 11:25

铰接和刚接是相对而言的,一般柱脚弯矩很小才能用交接,结构自重较轻的能用 有吊车梁的不能用铰接
作者: teapm    时间: 2011-7-24 14:32

梁柱拼接最好按照等强拼接进行计算节点,这样刚度与我们模型计算相符,如用实际内力进行节点设计,那么节点处刚度将小于构件刚度,即构件不连续了