设计网架橡胶支座是,一帮在橡胶上开比锚栓大10mm左右的孔,但是实际计算的位移往往是大于10mm(比如25mm)的,请问这样橡胶支座岂不没用了(因为锚栓也会限制位移),请大家谈谈经验
作者: kolapyka    时间: 2009-4-23 15:58

你没考虑橡胶垫啊~~~橡胶也会变形
作者: wuxu19810927    时间: 2009-4-23 16:25

但是锚栓不会变形呀,锚栓会和网架支座底板碰在一起呀
作者: wuxu19810927    时间: 2009-4-27 23:01

怎么没有人回应呢,一直很困惑的问题
作者: tklandjyy    时间: 2009-4-28 12:56

将橡胶支座和下部结构的刚度整体计算得出一个串联弹性刚度K,将此刚度K作为约束条件输入到模型里,计算后得到支座处节点最大水平位移L,控制 L<0.5*(孔径-锚栓直径)
串联弹性刚度K的计算,以及橡胶垫板变形计算可以参考:《板式橡胶支座节点的设计与应用研究》--严慧 董石麟
作者: greatqxb    时间: 2009-5-7 12:58     标题: 我一般也是这样做,

要保证孔径减去锚拴直径的空隙让支座有足够的变形空间,不然橡胶垫支座就失去意义了