标题:
预埋件剪力很大怎么计算抗剪件呢?
[打印本页]
作者:
teapm
时间:
2009-5-18 19:31
标题:
预埋件剪力很大怎么计算抗剪件呢?
球支座下面的预埋件剪力很大,达到5000KN,需要设计抗剪件,怎么计算呀?
只计算混凝土承压不知可否?
作者:
于松
时间:
2009-5-18 20:22
只计算混凝土承压是不行的。这种情况有两种办法一种是硬抗。一种是释放。
现在多数的工程考虑的释放剪;力
作者:
自动冲锋枪
时间:
2009-5-18 22:56
我们做一般是释放弯矩,释放剪力还不知道怎么做,不过可以考虑改变上部结构的质量和结构型式来减小剪力
作者:
traveller
时间:
2009-5-19 11:00
1.采用橡胶支座释放剪力是一个不错的方法
2.如果是硬抗,我也想知道怎么计算抗剪件。节点计算手册的抗剪件计算我决定有问题,好像是按抗弯公式计算的。弯矩大小受抗剪件长度的影响,如果抗剪件长度很长,弯矩就越来越大,不合理。要是根据材料力学的剪应力公式计算,是否可以?
作者:
高老头
时间:
2009-5-21 08:05
不知道你的网架结构形式是什么样的,发上来看一下,怎么会有这么大的剪力,不正常了。
作者:
teapm
时间:
2009-5-21 20:44
6000多KN的剪力也有,确实存在,明天上班考个图过来
更可恶的是,有些支座处两个方向剪力都很大,4000多KN和2000多KN。
现在我这么设计的,利用压力、锚筋、抗剪件三者共同抵抗剪力,抗剪件H型钢只计算截面抗剪,埋深取两倍多点一的H型钢高。
另外我找到有的工程里的抗剪件利用钢骨混凝土中的钢骨。
作者:
xingzs
时间:
2009-5-23 09:08
可不可以通过改变支座形式,如采用成品滑动支座等,重新计算,使得该位置支座剪力减小呢?
作者:
hai
时间:
2009-5-23 11:32
将支座方向转向剪力方向,将剪力转换为轴力就好设计支座了
作者:
teapm
时间:
2009-5-23 20:47
这个是模型查出来的反力:剪力Fx=4048.3 ,剪力Fy=2305.7 ,压力Fz=-18499.3 ,弯矩My=1107.6 ,弯矩Mx=288.0,这个是查出来的一个工况,其他工况还有剪力,弯矩更大的。
这个项目是网架支座放在混凝土柱顶,所以需要由预埋件连接。
现在我想知道的是在剪力在这么大的情况下,怎么设计抗剪件呢?
楼上两位提出的方案在这里不可行,设计院改支座类型是不可能的。
作者:
我是新秀
时间:
2009-5-25 16:10
这么大的弯矩和压力,想必混凝土柱子肯定不会小,建议上部做成滑动,释放掉。这和我们做屋面防水一样,想堵是堵不住的,干脆疏通。
一点建议,仅供参考。
作者:
ys47
时间:
2009-6-4 16:35
我觉得楼主的计算模型可能有点问题,这么大的剪力,你柱子肯定不行,下面肯定是墙了,就算你4m的柱子,你的弯矩也有2wkN.m了,还有就是你如果把柱子的刚度考虑的进去,水平力也没有这么大。
作者:
liuchuang1011
时间:
2009-6-6 18:07
过来学习,我也一直受支座处剪力的困扰
作者:
jamesbond2100
时间:
2009-6-6 21:40
肯定还是要通过采用比如橡胶支座这样的支座来释放弯矩的,诚如楼上几位所说,就算扛住了,那下面的混凝土柱子得做成多大才能够满足承载力啊!又不是直接放在地上的比如煤棚之类的结构,那倒可以采用一些方法硬抗了,对吧。
作者:
sion
时间:
2009-7-3 14:05
问一下jamesbond2100 君,一般板式橡胶支座可以承受多大剪力?我做了个网架,上面是混凝土屋面的,水平力太大,想释放掉。但我按照钢结构手册做的板式橡胶支座老师通过不了。
有些郁闷了………………
作者:
于松
时间:
2009-7-5 00:27
回楼上现在钢结构上用橡胶板式支座的时代已经过去了 你可以一下用钢支座呀 !
作者:
bill-shu
时间:
2009-7-13 14:25
不知道你的是什么结构水平力如此大,如果上部空间结构,下部混凝土结构,上部的水平力是和支座约束密切相关的。不知道支座约束和实际情况匹配不?还有这么大的水平力,下部结构用什么承担?独立柱和一般的框架都不行,只能是墙了,还有基础水平抗滑的问题。预埋件计算倒不是什么问题,按公式计算就是,支座和下部结构如何连接呢?这么大的水平力应该考虑设计成斜支座。
作者:
zhenyuxie
时间:
2009-7-23 10:46
迷糊,有这么大水平力吗?还有朋友说:将支座方向转向剪力方向,将剪力转换为轴力就好设计支座了,能不能发个图看看支座样子啊
作者:
OWNER
时间:
2009-8-8 21:23
这么大的水平剪力,下部框架柱吃的消吗?可能是你的支座假定上的问题
作者:
capling
时间:
2009-12-29 01:08
就是如何将力转化到混凝土地基上,力的传递要均匀,明确,另外还要考虑混凝土不被压碎。
作者:
@82902800
时间:
2010-1-9 09:20
在局部弯矩大的地方可采用球冠支座,估计可减小剪力.
附件:
新块.dwg
(2010-1-9 09:20, 84.99 K) / 下载次数 73
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=119553
作者:
chyworld
时间:
2010-1-14 09:42
钢结构节点计算手册上有计算方法,国外规范也有,计算方法不太一样
作者:
ztgg82109157
时间:
2010-3-13 09:44
是不是没有考虑下部柱子的刚度,还是柱子刚度太大,几乎没有位移释放水平力?可以考虑成弹性支座释放一部分剪力,重新计算看是否可行。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0