Board logo

标题: 关于节点计算中加劲板宽度bs值的讨论 [打印本页]

作者: machot    时间: 2009-6-12 15:20     标题: 关于节点计算中加劲板宽度bs值的讨论

疑问1:在钢规50017.P31中4.3.6条有对加劲板厚度的构造公式:ts>=bs/15.     其中bs值取下图中的何值?
疑问2:4.3.6条适用范围包含支承加劲肋,在魏明忠主编《钢结构》第二版(即高等教材)P160中定义支承加劲肋:“承受固定集中荷载或者支座反力的横向加劲肋”,下图中的外伸式节点板是否属于支承加劲肋?
疑问3:根据《钢结构设计手册》第三版P232相关表述,关于次梁腹板内伸式,和双夹板式铰接节点均须验算ts>=bs/15。外伸式节点板也因满足该构造要求?
上述问题动机:对于外伸式节点计算,在螺栓和焊缝计算均满足的情况下,ts>=bs/15按照bs1取值的话往往造成连接板非常厚,对于小截面的梁尤为明显。
请各位不吝指教,提供相关依据和说明或则参考文献,谢!

附件: QQ截图.JPG (2009-6-12 15:20, 15.07 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=112990
作者: cjy23xx    时间: 2009-9-2 17:47

小弟也有相同疑问,望同行解答迷津




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0