标题:
H型钢转换桁架节点
[打印本页]
作者:
dingning
时间:
2009-6-18 09:54
标题:
H型钢转换桁架节点
高度为层高(4米)的18米跨度H型钢转换桁架,承受上面柱子传下的900吨力.
桁架上下弦杆还受每米3吨的均布荷载,上下弦杆由于有所在层高的组合搂板支撑,不用考虑平面外稳定.
节点刚接还是铰接?(最大杆压力达800吨)
H型钢要腹板平放吗?
附件:
Truss.gif
(2009-6-18 09:54, 3.41 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=113097
作者:
jamesbond2100
时间:
2009-6-20 20:10
有均布荷载一般就有弯矩,那应该是刚接了。
作者:
suibing
时间:
2009-6-21 00:48
不管计算时是采用刚接还是铰接,但施工时候是最好采取刚接。
作者:
rybin0691
时间:
2009-6-21 14:01
计算的时候按铰接节点,出图和施工时是刚接节点。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0