Board logo

标题: 钢梁与钢柱刚结,梁腹板连接螺栓必须二列? [打印本页]

作者: lul    时间: 2009-6-25 06:33     标题: 钢梁与钢柱刚结,梁腹板连接螺栓必须二列?

《抗震规范》8.3.4条第3款4项:
柱与梁刚接时,当梁翼缘的塑性截面模量小于梁全截面塑性截面模量的70%时,梁腹板与柱的连接螺栓不得小于二列;当计算仅需一列时,仍应布置二列,且此时螺栓总数不得少于计算值的1.5倍。
问:如何判断"当梁翼缘的塑性截面模量小于梁全截面塑性截面模量的70%时"?
    HN和HM型钢属于:
“梁翼缘的塑性截面模量小于梁全截面塑性截面模量的70%"or
"梁翼缘的塑性截面模量大于梁全截面塑性截面模量的70%"?
受力较小的框架梁若全部二列螺栓,螺栓是否用量太大?
小型钢平台若执行此条,现场观感,挺浪费。
作者: lul    时间: 2010-3-6 11:33

查有些公司标准节点,螺栓仅设一列,
问:是否可以?
作者: lijincao1984    时间: 2010-3-24 10:40

规范说的是有道理的,平时我们都认为工字钢的弯矩完全由翼缘承担,剪力完全由腹板承担,
其实实际上腹板也要承担20%左右的弯矩,这是我们在设计时候要考虑的,两排螺栓能承担这部分弯矩,否则节点就不安全了
作者: lul    时间: 2012-2-16 11:26

新抗震规范GB50011-2010取消了该条文。