Board logo

标题: 请教,檩条和梁为何不接触? [打印本页]

作者: royalshark    时间: 2009-6-30 16:31     标题: 请教,檩条和梁为何不接触?

请教各位:为何有的设计把檩条下表面和梁上平间留一个5--10mm的间隙?
感谢回复!
作者: boardcast    时间: 2009-7-2 10:42

好像是要给檩托留出空间吧
前几天也做了一个屋面檩条
做的不透彻
檩托一般都采用什么材料啊?
我选用的是角钢,但是我个人觉得不好
作者: ghg-km    时间: 2009-7-2 15:26

因为檩托板下有焊缝呀.
作者: wangnuo100    时间: 2009-7-3 10:38

檩拖板下有焊缝,屋面C型檩条一般提高5mm,Z型檩条提高10mm,有时候也会因为天沟的深度不够而提高檩条,檩拖板就会相应提高。不过也有一些厂家不留间隙,估计安装时檩条要切掉一点。檩拖板及后面的托板一般采用6mm厚钢板
作者: ylzhaosjz    时间: 2009-7-3 14:49

留缝主要是考虑安装屋面底板的空间,及防止由于檩托板和檩条的钻孔误差造成檩条与钢梁碰撞。
作者: 婷婷    时间: 2009-7-4 10:26

主要考虑加工误差及檩托板焊缝高度,更有利于工地安装
作者: guanwenjie    时间: 2009-7-22 20:25

檩拖板下有焊缝,屋面C型檩条一般提高5mm,Z型檩条提高10mm,有时候也会因为天沟的深度不够而提高檩条,檩拖板就会相应提高。不过也有一些厂家不留间隙,估计安装时檩条要切掉一点。檩拖板及后面的托板一般采用6mm厚钢板
  檩拖板及后面的托板的其他尺寸怎么选定呢?
作者: qimen    时间: 2009-9-14 14:43

有时就贴着梁但是檩托那道焊缝就的去掉了   要不然安装檩条就上不去了。
作者: harder    时间: 2009-12-9 11:00

如果是冷弯薄壁檩条,则可能是为了避免腹板发生弯折!因为这类檩条是由钢板弯曲而成,在转角处有一定的倒角,如果是直接放到屋架上,那么在翼缘转角附近,与腹板的连接点不会“着地”,那么支座反力会以此处为支点产生弯矩,促使檩条腹板发生弯曲破坏而失效。可参考陈绍蕃《钢结构设计原理》第一版P289--11.1.3局部集中荷载的作用。
作者: lishuai19850916    时间: 2009-12-14 08:28

我发现我们这边有些加工厂檩托只焊一面,放檩条的一面不焊,这样合理吗?
作者: whtgc111116    时间: 2010-3-17 09:58

C型钢的话完全可以不用留,C型钢本来就是圆角和焊缝不冲突,而且不留的话工人安装也方便!我们一直这样做!Z型钢就得留了!或者不留,檩托板单侧焊缝!
作者: chgh0304    时间: 2010-5-7 16:30

1、檩托板与梁之间有焊缝,故需要提高5~10mm;
2、檩托板螺栓开孔较小,留5~10mm可以对檩条安装有一定的调整;
3、檩条与梁之间有5~10mm,便于屋面内板的安装。
作者: york    时间: 2010-5-7 17:23

你看一下这个设计采用的屋面板材类型,我估计是现场复合的夹心板,底下有空隙,是为了放置下层压型钢板,减少施工难度,就象在墙檩设计中有人考虑移开柱面一个空隙一样。
作者: xudebiao    时间: 2010-6-10 22:03

我认为檩条之所以留10mm的空间是为了防止檩条下翼缘被压曲,留给檩条变形的空间。
作者: 落叶时分    时间: 2010-7-31 21:09

为什么檩条下表面和梁上平间留一个5--10mm的间隙个人觉得就是为什么要设檩托的问题,檩托通过与檩条腹板连接直接传递檩条剪力,可以防止檩条直接搁在钢梁上整个下翼缘受压造成传力不直接并且可能被压区
作者: yuer888.love    时间: 2010-8-11 14:42

屋面板安装时防止檩托板顶板




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0