标题: 钢桁架现场拼接时,弦杆距离30mm,如何处理? [打印本页]

作者: yefeiye    时间: 2009-7-3 11:43     标题: 钢桁架现场拼接时,弦杆距离30mm,如何处理?

钢桁架现场拼接时,弦杆距离30mm,请教各位,有什么补救措施?
作者: tklandjyy    时间: 2009-7-3 12:10

内加衬管后对接,满焊。
作者: yefeiye    时间: 2009-7-3 14:04

我的钢桁架上下弦及腹杆都是H型钢的,腹板栓接,翼缘焊接。
作者: barclay435    时间: 2009-7-10 15:08

腹板栓接时扩孔,或者将连接板重新打孔换了。翼缘板下加衬板,然后慢慢焊吧~~