标题:
一个门厅的索网计算 求助
这样一个门厅,里面采用点式拉索幕墙,拉索连接在屋面的钢桁架上,桁架跨度近40余米,现在拉索经过不断调整都算不过去,我认为这个模型体系有问题,顶部钢桁架变形过大,导致索网受风荷载后预应力损失过大,变形迅速增大。后在模型上改进,将门框的钢桁架柱通到顶部,减小顶部钢结构变形,结果还是算不过去,主要表现在控制变形导致应力过大,控制应力变形过大,反复试算均有问题 ,请帮忙分析这是为何
附件:
未命名.jpg
(2009-7-26 15:37, 174.18 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=114459
作者:
自由之思想
时间:
2009-7-26 15:42
请楼主上传dwg电子文件,这样便于大家帮你计算分析发现问题,简单的提问加上一张图片,很难解决问题……
作者:
lichuanfeng
时间:
2009-7-26 15:48
标题:
改后的dfx文件
改后的dfx文件请参考我用ansys计算也是无法成功,要midas计算程序的我也可以上传,谁要是熟悉请帮忙也算算
附件:
lcf.dxf
(2009-7-26 15:48, 474.98 K) / 下载次数 117
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=114460
作者:
lichuanfeng
时间:
2009-7-26 21:35
标题:
结果
变形和应力都太大了 中间的索应力已经变得很小了 预紧力由于钢结构的变形变小了 我吧结构改了 明天把文件传上来
附件: [变形]
1.JPG
(2009-7-26 21:35, 139.03 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=114466
附件: [应力]
2.JPG
(2009-7-26 21:36, 119.67 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=114468
作者:
gentlecheng
时间:
2009-7-26 22:00
我是个外行,但我想说这个门和雨棚对你这个索网的预应力损失可能较大,门框本来就是悬臂的,再加个悬挑的雨棚,门框顶部位移较大吧
作者:
gentlecheng
时间:
2009-7-26 22:03
把门柱伸到顶部桁架不知道影不影响美观
作者:
lichuanfeng
时间:
2009-7-27 11:16
标题:
这是把门套的钢柱伸上去
这是把门套的钢柱伸上去
附件:
11.GIF
(2009-7-27 11:16, 54.8 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=114483
作者:
lichuanfeng
时间:
2009-7-27 11:45
标题:
这是MIDAS得计算程序和DFX文件
这是MIDAS得计算程序和DFX文件,问题是MIDAS计算的时候出错了 请教MIDAS计算锁的问题 有人能帮我调一下 或是告诉我哪里错了 我用ANSYS演算了 可以的
附件:
lala.rar
(2009-7-27 11:45, 49.78 K) / 下载次数 106
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=114485
作者:
建筑大师
时间:
2009-7-28 18:07
这个不是什么体系问题。。。
你采用了非线性单元,又做的是非线性分析。非线性分析的特点是不能将各工况的结果线性组合。
(程序中都是计算各工况的结果而将结果组合)。
解决的方法是使用荷载>由荷载组合建立荷载工况的功能。或者将各荷载放在一个工况内。你可以直接向迈达斯公司咨询,这样的模型他们已经帮助解决了很多了。。。
作者:
lichuanfeng
时间:
2009-7-29 12:59
标题:
回复楼上的
楼上的说的有一定道理,我在ANSYS中计算是将所有荷载都施加上,然后进行的非线性计算,我也计算了不同的模型,结果是一致的,都是Midas中分析完了以后进行荷载组合这样就出现了错误的结果,ANSYS计算都能满足。我将MIDAS的荷载组合以后进行非线性分析,结构和ANSYS相近了,感谢,楼上意见。但是还是想弄明白为什么不能组合,基于什么计算原理
作者:
建筑大师
时间:
2009-7-29 16:55
组合有两种方法:一种是将荷载进行组合,一种是将各荷载的分析结果进行组合。因为结构设计的荷载组合太多了,为了增加计算的效率(只需计算各工况的结果,然后将结果数据组合。而荷载组合后再计算则需要对各组合进行分析),一般的设计软件都是采用对荷载工况分析结果进行组合的方法。
至于非线性分析中不能直接将分析结果进行组合的原因有很多,例如:
工况1和工况2引起的结构刚度、边界退出工作状态都不同。即工况1、工况2、工况1+工况2引起的结构刚度和边界的条件可能都会不同。所以各自的结果相加不等于各自相加后分析的结果。
作者:
tshouy7711
时间:
2009-8-17 15:52
我根据上述的CAD文件,竖向为17米,横向为12.28米,我认为横向设计较粗的钢索,竖向采用较细的索,水平荷载主要由横索承担,竖索主要承担自重。你可以试一下。
作者:
qwe1986911
时间:
2015-9-14 16:53
索也是得短边为主要受力杆件