请教,小弟做了一个广告牌,从地面起,高度为9.8m,正立面采用干挂石材,其余面均镂空。
我在cad里面建好模型,导入sfcad里面增加荷载后计算
1、恒载(正立面的球节点按照石材荷载输入)
2、活载(按照0.5kn每平方输入,不过小弟觉得这个活荷载可有可无)
3、正面正风压(按照每平方1.0kn输入正立面的球节点上)
4、正面负风压(按照每平方1.0kn输入正立面的球节点上)
然后开始计算,可是在计算的时候出现了有球节点在x方向刚体位移的情况。请教,为何出现这个情况?查看了一下球节点的位置,是在边缘的球节点位置。

有个奇怪的现象,我采用42的钢管起算的话,则没有刚体位移的提示,而采用48管计算的时候倒出现了刚体位移的提示
请教大侠们给予指点,该模型的设置是否有问题。

附件中有sfcad的计算文件,另外也附上建模的cad文件--建模文件.DWG,另外一个大样表示结构的大概情形。

敬请指点,***,谢谢。

附件: [压缩包] 1-48.rar (2009-7-27 22:14, 80.49 K) / 下载次数 70
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=114503
作者: laoyao1025    时间: 2009-7-28 08:53

急切求助,自己顶一下。高手请支招啊@
作者: ytz03    时间: 2009-7-28 10:58

查看一下cad建模的时候各线是否连接,汇交,我只能建议这一点,我不太会sfcad
作者: laoyao1025    时间: 2009-7-28 11:59

cad模型上应该没什么问题,导入sfcad检查模型的时候也是正常的。
谢谢你的回复。
作者: wuxu19810927    时间: 2009-7-28 13:30

我用3D3S看了一下,好像应该没问题,是不是你的约束有问题,SFCAD我不熟,好像问题比较多,
作者: 祥子    时间: 2009-7-28 14:20

你的网架的模型上,出现X方向的位移是很正常的,就是说你的X方向上约束不足。
我看了你的模型,存在这个问题。因为SFCAD假定的节点是铰接点。
3D3S的假定,绝对是节点的属性上默认成刚接的,所以就没有出现问题的啦。这个情况,你可以增加网架的侧向支撑,就是在X-Z的平面内,增加斜腹杆就解决问题了。
作者: laoyao1025    时间: 2009-7-28 16:09

wuxu19810927 wrote:
我用3D3S看了一下,好像应该没问题,是不是你的约束有问题,SFCAD我不熟,好像问题比较多,

约束上应该没有问题,底部全部设置支座。
谢谢你的回复。
祥子 wrote:
你的网架的模型上,出现X方向的位移是很正常的,就是说你的X方向上约束不足。
我看了你的模型,存在这个问题。因为SFCAD假定的节点是铰接点。
3D3S的假定,绝对是节点的属性上默认成刚接的,所以就没有出现问题的啦。这个情况, ...

问题是xz面上设置斜腹杆的话,那么正面看过去部分镂空的网架就显得凌乱,想尽量不采用增加这个斜腹杆。
另外你所说的sfcad假定的节点为铰接,而3d3s假定的是刚接,那么实际中这个节点应该是什么样子的呢?
按说这个假定就算是不同的软件也应该是保持一致的,要么都是假定铰接,要么假定是刚接?
又,按照你的这个说法,是否我这个结构在3d3s中是不是就可以运算通过呢?那表示在实际施工中也就是可行的呢?不知道我这个理解对不对?
谢谢你的回复,希望得到更多的解惑。
作者: 祥子    时间: 2009-7-29 06:58

如果你想用网架结构,坚持用SFCAD来计算的话,也是没有办法的,因为SFCAD得节点的属性是没有办法修改的,只有铰接点的属性。除非你有其官方内部版本的,或许可以假定成刚节点的。
3D3S的节点属性,是要你自己来选择的。程序一般默认的,平面桁架结构或空间桁架结构的时候,节点才是铰接点。其他的,要自己定义的。
实际施工工,具体可行不,按理是不可行的。不过也有人坚持不加支撑做出来的。那就看你的选择了。
实际节点的属性,一下子也说不清楚的。按理讲:如果用螺栓球的节点的话,只有按铰接节点假定是合理的。如果是焊接球的。节点的属性,可以是铰接点,也可以是刚节点的。因为不同的结构形式,对于焊接球的来说,假定的不一样。
单层的焊接球结构,节点属性一般为刚接的假定,双层的焊接球结构,也有铰接点的假定的。
作者: hcx61    时间: 2009-7-31 16:58

不知仁兄做过正交正放网架没有,现在的问题是你相当于两片正交正放网架连接在一起,正交正放网架周圈要有斜杆连接的,否则结构是机动的。所以报错。此事和软件无关。
作者: lg1234567890    时间: 2009-8-20 13:45

你建的模型有问题,象我那样稍加改动,问题就解决了

附件: 1-48修改后.rar (2009-8-20 13:45, 20.6 K) / 下载次数 33
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=115307
作者: liuchuang1011    时间: 2009-8-24 21:19

应该是结构杆件布置存在问题,如果是站立的9.8米的网架结构,个人觉得侧向支撑的增加是必要的,如果一定要硬做出来,焊接水平可以的话,应该问题也不大,不过碰到台风之类的,估计没把握了。