Board logo

标题: 请问加劲板的尺寸和连接焊缝计算问题? [打印本页]

作者: RedDust    时间: 2009-7-29 16:19     标题: 请问加劲板的尺寸和连接焊缝计算问题?

比如说门式刚架梁柱节点,端板外伸部分的加劲肋,腹板加劲肋,尺寸和焊缝计算方式哪里有?
作者: 走在路上    时间: 2010-10-21 14:24

这个问题求高手解答,此处的加劲板可不可以去掉。
作者: flyingpig    时间: 2010-10-21 18:47

谈点个人的看法:

1.首先回答楼上的,门式刚架外伸端板处的加劲肋可以去掉,此时端板厚度的验算公式应用《门规》7.2.9-2公式。

2.钢结构很多地方讲究构造,构造的作用是啥呢,就是花较小的代价取得较好的结果。省这几块加劲肋能省几吨钢结构呢?这些加劲肋的作用就是为了将端板或柱脚底板分格,限制它们的局部屈曲,减少板厚。可参阅《钢结构连接节点手册》P295柱脚底板厚度的计算公式。至于尺寸和焊缝的计算,个人也是拍脑袋,和柱或梁腹板在一层或垂直的,比柱或梁腹板高一个等级;和柱翼缘在一层的,比柱翼缘小一级或相等。至于焊脚高度,则根据《钢规》8.2.7满足构造要求,通常采用最小焊接高度1.5sqrt(t)。
作者: brave781122    时间: 2010-11-15 18:12

可是图审单位要的就是如下加劲肋的计算:
3.3  结施04:
a   刚接柱脚锚栓加劲肋强度及焊缝强度未验算,请补;
b   钢柱翼缘延长加劲肋与钢柱翼缘间的悍接要求未注明,请补。
3.6  结施07、08:
a   索引号均错,结施07无详图,请更正;
b   外伸端板加劲肋强度及焊缝强度未验算,请补。
作者: brave781122    时间: 2010-11-18 13:48

刚刚查了一些相关资料,做了图审回复如下,请高手批评指正:

五. 锚栓支承加劲肋计算                               

1. 输入已知条件:                               
        加劲肋宽度B1        =sqrt(((d5+d6)-10)^2+100^2)               
                        168.00         mm
        加劲肋高度H1                250.00         mm
        加劲肋厚度T1                12.00         mm
        加劲肋受荷宽度A1        =d2+d3        150.00         mm
        加劲肋受荷长度L1        =d5+d6-10        135.00         mm
        底板下混凝土反力Fc                5.99         N/mm^2
        加劲肋设计角焊缝Hf                8.00         mm
        角焊缝的有效厚度He        =0.7Hf        5.60         mm
        角焊缝的计算长度Lw        =H1-2Hf        234.00         mm
        一个锚栓所受拉力T                51557.35         N
2. 验算:                               
        加劲肋宽厚比        =B1/T1        14.00        
        加劲肋宽厚比限值        =18*sqrt(235/345)        14.86        
                        OK!       
        加劲肋所承受基底反力        =A1*L1*Fc        121252.4658        N
        加劲肋计算剪力Vi        =MAX(A1*L1*Fc,T)               
                        121252.47         N

        钢材的抗剪强度设计值Fv                180.00         N/mm^2
        角焊缝的强度设计值Fw                200.00         N/mm^2
                               
        加劲板抗剪计算        =Vi/(H1*T1)        40.42         N/mm^2
                <Fv        OK!       
                               
        焊缝抗剪计算        =Vi/(2*He*Lw)        46.27         N/mm^2
                <Fw        OK!
作者: brave781122    时间: 2010-11-18 13:48

五.外伸端板加劲肋强度及焊缝强度验算                                               
                拉力一半由加劲板承担,一半由端板与翼缘的焊缝承担                               
1        输入已知条件                                       

        采用设计内力值                                       
                        等于一颗螺栓所承受拉力Nt                152.9770115        KN
        加劲肋厚度T1                                10        mm
        加劲肋与端板连接处高H1                                120        mm
        加劲肋与翼缘板连接处长L1                                120        mm
        加劲肋设计角焊缝Hf                                8        mm
        角焊缝的有效厚度He                        =0.7Hf        5.6        mm
        角焊缝的计算长度Lw1                        =H1-25-2Hf        79        mm
        角焊缝的计算长度Lw2                        =L1-25-2HF        79        mm
        角焊缝的强度设计值Fw                                200        N/mm^2
        钢材的抗剪强度设计值Fv                                180        N/mm^2
        钢材的抗拉抗压强度设计值F                                310        N/mm^2
2        验算                                       

        加劲肋与端板连接处净截面                        A1=T1*(H1-25)        950        mm^2
        加劲肋与翼缘板连接处净截面                        A2=T1*(L1-25)        950        mm^2
        加劲肋的抗拉抗压强度                                       
                                =NT*1000/A1        161.0284332        N/mm^2
                                        <310, OK!       

        加劲肋的抗剪强度                                       
                                =NT*1000/A2        161.0284332        N/mm^2
                                        <180, OK!       

        加劲肋焊缝的抗拉抗压强度                                       
                                =NT*1000/(2*He*Lw1)        172.8944524        N/mm^2
                                        <200, OK!       

        加劲肋焊缝的抗剪强度                                       
                                =NT*1000/(2*He*Lw2)        172.8944524        N/mm^2
                                        <200, OK!
作者: 心逸无涛    时间: 2010-12-31 10:55

楼上算法没问题
就是太保守,一个锚栓或螺栓的受力都由一个加劲板给承担了,如果你的余量没留那么多的话就不容易算下来。
其实一般柱脚底板最少都是两边支撑,或者三边支撑。
如果是两边支撑,很好算,可以认为锚栓的受力是均分到两个支撑边上;
如果是三边支撑,就要计算了,下面这个表格是我以前算过的。其中a是加劲板所受的反力占螺栓力的比例,对于受压的情况也可以用这个比值。
   均布荷载下有加劲肋法兰(一边简支,两边固结板)弯矩计算系数 和加劲板反力比
  a/b        0.35        0.4        0.45        0.5        0.55        0.6        0.65        0.7        0.75        0.8        0.85
mb        0.0785        0.0834        0.0874        0.0895        0.0900        0.0901        0.0900        0.0897        0.0892        0.0884        0.0872
α        0.67        0.71        0.73        0.74        0.76        0.79        0.80        0.80        0.81        0.82        0.83
a/b        0.9        0.95        1        1.1        1.2        1.3        1.4        1.5        1.75        2        >2
mb        0.0860        0.0848        0.0843        0.0840        0.0838        0.0836        0.0835        0.0834        0.0833        0.0833        0.0833
α        0.83        0.84        0.85        0.86        0.87        0.88        0.89        0.90        0.91        0.92        1.0
注:1)a为固结边长度,b为简支边长度;




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0