Board logo

标题: 螺栓球过大该如何处理 [打印本页]

作者: husj1229    时间: 2009-8-3 11:20     标题: 螺栓球过大该如何处理

小弟初次做网架的设计,跨度二十米左右,但用3d3s 设计时,软件算出的螺栓于有的直径竟然要三四百,请问该如何处理?是否有办法可以将螺栓球的直径缩小?
作者: carpinty    时间: 2009-8-3 11:30

1、调整网格尺寸
2、调整网架厚度
3、调整局部的杆件布置
作者: 独孤雪    时间: 2009-8-5 13:24

三四百不算大啊
另一个方案可能做球柄
作者: chokie    时间: 2009-8-5 15:20

调整模型才是硬道理,杆件角度的问题
作者: laoyao1025    时间: 2009-8-5 20:19

没有模型,难判断。
不过按照常规来说,二十米的跨度,球达到300,那荷载肯定大得很的。
作者: mingtian2005    时间: 2009-8-5 21:29

二楼的兄台说的是,
个人认为:调整杆件夹角,
当然调整夹角,也是通过二楼的兄台所说方式,
调整网格尺寸、调整网架厚度、调整局部的杆件布置
作者: jiayi039    时间: 2010-2-9 10:13

调整下杆件间的夹角肯定行!!!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0