标题:
螺栓球过大该如何处理
[打印本页]
作者:
husj1229
时间:
2009-8-3 11:20
标题:
螺栓球过大该如何处理
小弟初次做网架的设计,跨度二十米左右,但用3d3s 设计时,软件算出的螺栓于有的直径竟然要三四百,请问该如何处理?是否有办法可以将螺栓球的直径缩小?
作者:
carpinty
时间:
2009-8-3 11:30
1、调整网格尺寸
2、调整网架厚度
3、调整局部的杆件布置
作者:
独孤雪
时间:
2009-8-5 13:24
三四百不算大啊
另一个方案可能做球柄
作者:
chokie
时间:
2009-8-5 15:20
调整模型才是硬道理,杆件角度的问题
作者:
laoyao1025
时间:
2009-8-5 20:19
没有模型,难判断。
不过按照常规来说,二十米的跨度,球达到300,那荷载肯定大得很的。
作者:
mingtian2005
时间:
2009-8-5 21:29
二楼的兄台说的是,
个人认为:调整杆件夹角,
当然调整夹角,也是通过二楼的兄台所说方式,
调整网格尺寸、调整网架厚度、调整局部的杆件布置
作者:
jiayi039
时间:
2010-2-9 10:13
调整下杆件间的夹角肯定行!!!
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)