标题:
一个50吨的吊车梁端部连接节点
[打印本页]
作者:
cixissb110
时间:
2009-8-6 11:46
标题:
一个50吨的吊车梁端部连接节点
一个50吨的吊车梁端部连接节点.这样做可以吗?
附件:
1.bmp
(2009-8-6 11:46, 276.74 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=114881
作者:
OCTAGONAL
时间:
2009-8-6 16:08
连接处的孔打长圆孔,这样不至于一边梁变形而影响另一边梁的。
作者:
GamIng
时间:
2009-9-27 10:06
节点错误。吊车梁是按简支梁计算的,上翼缘要可变形。楼主这样做上翼缘及腹板均无法转动,实际使用中会出现节点拉裂。
作者:
CGGCENGINEER
时间:
2009-10-11 19:55
基本同意楼上的意见,补充一点,“支承加劲肋的位置不对”
作者:
卫道士
时间:
2009-10-13 10:25
为什么不用突缘式的?
找钢结构设计手册吧,老版的更好
一个是用于中间支座的突缘式,一个是端部的平板式