标题:
橡胶支座和带过渡板支座的疑惑
[打印本页]
作者:
OWNER
时间:
2009-8-7 00:42
标题:
橡胶支座和带过渡板支座的疑惑
实际工程中的支座不同的组合可能出现拉力,压力,剪力,经常用到两种支座,第一种是橡胶支座,第二种是带过渡板的普通支座:
橡胶支座的疑惑:如果出现拉力和剪力,用橡胶支座是否合适,橡胶支座有最小压力要求满足抗滑移,拉力的出现支座板与橡胶之间没有摩擦力,那么剪力由谁来承担。有人说有高强螺栓来承担,那么高强螺栓要承受弯矩,我看不可行。
带过渡板的平板支座疑惑:过渡板与埋板只是周边焊接,在拉力的作用下,过渡板是否会变形?这种支座能否承受拉力,钢结构设计手册上是说不适合承受拉力,但实际工程中大有人在设置过渡板承受拉力,
附件:
3.JPG
(2009-8-7 01:09, 43.93 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=114901
作者:
king.zk
时间:
2009-8-8 14:01
严格的说你的这两种支座都是压力支座。如果计算结果中支座无拉力出现或拉力很小可以采用这两种支座。假如你的网架支座需要抵抗支座拉力,则需要将锚栓预埋入混凝土中。
作者:
于松
时间:
2009-8-8 22:55
回楼上几楼主这两种支座确实只能承受压力,橡胶支座可以通过自身变形有轻微的位移。遇过拉力,剪力同时产生的时候这两种支座都不行。现在网架及钢结构通常采用球形钢支座,效果不错!