请教关于大跨拱结构的拱脚支座
[打印本页]
作者:
SSman
时间:
2009-8-16 16:44
标题:
请教关于大跨拱结构的拱脚支座
最近遇到一个200多米跨度的体育场罩棚,采用三个桁架拱,每个拱都是三角形截面桁架。最后拱脚有9根杆件交汇,这样大跨且复杂的拱脚采用什么支座形式好呢?
作者:
于松
时间:
2009-8-18 12:42
感觉应采用滑动支座。至少要考虑转角滑动位移等技术条件
作者:
SSman
时间:
2009-8-18 14:39
滑动就免了,两拱脚还要用预应力索连起来,若用滑动支座,那挠度岂不太大?
作者:
greatqxb
时间:
2009-11-20 14:16
大型的销轴支座可以吗
作者:
zhangji1060
时间:
2009-11-22 12:55
这大的跨度采用完全滑动支座既是不合理也是不经济的,作为主要受力构件的拱要保证挠度得到规范,截面的高度大的很是吓人的。采用自平衡的拱是个合理也是可行的技术方案。