Board logo

标题: 桁架的下弦杆件是否可以有多条拼接焊缝 [打印本页]

作者: 望海螃蟹    时间: 2009-8-17 15:42     标题: 桁架的下弦杆件是否可以有多条拼接焊缝

请问各位大侠,小弟遇到个问题:桁架的下弦杆件为H型钢,受拉,制作到最后一榀时发现原材料不够了,但是工程工期比较紧,重新进料是来不及了,于是在废料堆找了一些长度不足3m的短料,而桁架的下弦杆件总长需要 11m,这就意味着下弦杆件不能用一根整料来进行下料施工,那么能否用这些短料拼接成一个足尺构件?也就是说该构件能否有多条拼接焊缝。
另外,钢结构施工质量验收规范8.2.1条的内容是否说的就是这个问题的答案。
作者: microman    时间: 2009-8-29 22:08

钢结构施工质量验收规范8.2.1条,的意思是说工字钢对接的时候不能“三缝合一”要错开连接
类似下图的意思

附件: Drawing1.jpg (2009-8-29 22:08, 45.52 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=115561




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0